首页 > 用电知识 > 防雷接地

阀型避雷器如何安装?阀型避雷器及引下线的安装要求

作者:老电工时间:2019-10-27 07:58:02

阀型避雷器的安装方法,阀型避雷器如何安装要求,这里总结了八点,包括阀型避雷器的安装角度,阀型壁雷器安装位置距被保护物的距离尽量靠近,安装位置可以处于跌开式熔断器保护范围之内等。

阀型避雷器的安装要求

1、阀型避雷器的安装,应垂直安装不得倾斜,应便于巡视检查,引线要连接牢固,避雷器上接线端不得受力;

2、阀型避雷路的瓷套应无裂纹,密封良好,经预防性试验合格;

3、阀型壁雷器安装位置距被保护物的距离尽量靠近。避雷器与3~10kV变压器的最大电气距离,雷雨季经常运行的单路进线处不大于15m,双路进线处不大于23m,三路进线处不大于27m,若大于上述距离时应在母线上装设阀型避雷器;

4、阀型避雷器为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置可以处于跌开式熔断器保护范围之内;

5、阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线:≮16平方毫米;钢线:≮25平方毫米;钢管壁厚≮3.5mm;角钢、扁钢壁厚≮4mm;

6、引下线的基本安装要求:

A、引下线应沿建筑物和构筑物的外墙敷设,并经最短路径接地;

B、为了便于测量接地电阻,应在各引下线距地面1.8米以下设置断接卡(并沟线夹);

C、在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施;

D、引下线的连接处应焊接,焊接后应涂沥青防腐;

避雷器接地引下线应:采用裸导线,铜线:≮16平方毫米;钢线:≮35平方毫米;(P209铝线25平方毫米)

E、阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠的与接地网连接,“三位一体”接地安装;

7、线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻应不大于5Ω;

8、避雷器引下线在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读