氧化锌避雷器型号字母含义与选型注意事项

作者:老电工时间:2015-09-02 20:37:04

氧化锌避雷器型号字母含义与选型注意事项

1、“×”

氧化锌避雷器本来的型号中是没有“×”的,有时候用户或者设计院图纸上的氧化锌避雷器型号,带了一个“×”,经销商在报价的时候需要特别注意。“×”表示是三相组合式产品,也就是过电压保护器,千万不要按普通氧化锌避雷器报价,否则会出现赔本买卖。

过电压保护器本来应该是各个厂家在权威机构申请自己的型号。但是有些企业为了减少麻烦,直接套用了普通氧化锌避雷器的型号编制法,在常规氧化锌避雷器型号上,用“×”区别相-相参数和相-地参数。

例如:10kV无间隙电机型过电压保护器,按这种编制法,就写成:
YH2.5WD-13.5/31×13.5/31
相-相参数和相-地参数相同,比如上面这个例子,可以进一步简化为:
YH2.5WD-13.5/31×2或者YH2.5WD-13.5/31×31
表示的意思一样。

2、“J”和“L”

J表示放电计数器,L表示脱离器,都是氧化锌避雷器常配套的附件。

不过因为放电计数器和脱离器都不止一类,有时候图纸型号上不是这么简单的一个字母,而是好几个。

计数器一般分三类,统一可以用J表示,或写成JSQ(计数器的拼音):
① 户内型:用在开关柜面板上,一般是互感器采样的,所以写成JSC。常见有JSC-1到JSC-3。
② 户外型:用在电站露天,一般是氧化锌电阻片采样的,所以写成JSY,或简称JS。常见有JS-8到JSY-8。
③ 监测器:用在35kV及以上电站露天,带电流在线监测功能,所以写成JCQ。常见有JCQ-1到JCQ-3。

脱离器一般分两类,统一用L表示,或写成TL(脱离的拼音):
① 热熔型:仅用于无间隙氧化锌避雷器,相当于一个熔断器,所以写成TLR。
② 热爆型:可用于各类避雷器,内部有火药爆炸装置,所以写成TLB。来自:电工技术之家
计数器和脱离器的型号,都是约定俗成的,并没有严格国家标准,因此有的厂家可能会为了独特性,设计自己的型号,但在功能上基本都是上面这些类型中的一种。

3、“W”和“G”

W表示双层伞,就是说氧化锌避雷器的伞型是加多加大的(一般俗称防污型)。

用在重污秽以上地区(或称Ⅲ级污秽以上地区)。
G表示高原型,有时也写成GY,就是加强绝缘产品。其加强绝缘比例可以按海拔高度进行计算设计。

有时设计院会直接设计用W型产品来做G型产品使用,不过前提是海拔还不是很高(2000m左右)。(www.dgjs123.com)如果海拔在3000m以上,简单的使用W型产品是绝对不行的,必须依据计算确定高原型产品的设计方案。这类产品国内主要用在青海、西藏全境,以及云南、四川、甘肃、新疆的部分地方。经销商采购前最好事先打听一下使用地点,以确保采购到的产品符合具体的高原型要求。

4、氧化锌避雷器选型注意事项

首先,在选择上应注意使用场所,场所不同,避雷器的型号也不同。

配电型:保护相应电压等级的开关柜变压器、箱式变、电缆头等有关配电设备免受大气和操作过电压损坏,宜选择"HY5WS"金属氧化物避雷器。

电站型:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压的损坏,可选择"HY5WZ"或"Y5WZ"型;

电机型:限制真空断路器或少油断路器投切旋转电机时产生的过电压,保护旋转电机免受操作过电压的损坏,可选择"HY2.5WD"或"Y2.5WD"型;

电容器型:抑制真空断路器或少油断路器操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压的损坏,可选"HY5WR"型。