金属氧化物避雷器日常维护方法

作者:老电工时间:2020-01-28 07:39:45

有关金属氧化物避雷器的维护方法,有间隙金属氧化物避雷器的测试方法,间隙金属氧化物避雷器的测试方法,以及其它替代方法,包括摇表测试绝缘电阻法、用工频参考电压测试代替直流测试等。

金属氧化物避雷器的维护方法

预防及维护性试验,是及时发现事故隐患,防止隐患演变为事故的重要手段。

金属氧化物避雷器的预防及维护性试验,一般每两年到四年进行一次。有条件的用户,最好每年雷雨季节前测试一次。以最大可能的提早发现事故隐患。

测试的目的是提前发现产品的劣化倾向,及早作出更换。测试主要考察两个性能指标:a、转变电压值(稳压电源下),用以考察避雷器的工作特性有无明显变化。b、泄漏电流值(转变点以下),用以考察避雷器的安全特性有无明显变化。

一、有间隙金属氧化物避雷器的测试方法

1、测试工频放电电压值,考察避雷器的工作特性。具体的试验方法和合格范围可参考JB/T9672-2005,或者我公司的产品使用说明书。一般以偏差不大于出厂参数的10%为正常。

2、测试系统最高电压下的电导电流值,考察避雷器的安全特性。(电工天下 www.dgjs123.com)具体的试验方法和合格范围可参考JB/T9672-2005,或者我公司的产品使用说明书。一般以不大于20μA为正常。

二、无间隙金属氧化物避雷器的测试方法

1、测试直流1mA参考电压值,考察避雷器的工作特性。具体的试验方法和合格范围可参考GB11032-2000,或者我公司的产品使用说明书。一般以偏差不大于出厂参数的5%为正常。

2、测试0.75倍直流1mA参考电压下的泄漏电流值,考察避雷器的安全特性。具体的试验方法和合格范围可参考GB11032-2000,或者我公司的产品使用说明书。一般以不大于50μA为正常。

三、其它替代办法

在没有合适的测试设备,不能进行上述的测试时,可以采用一些替代的办法,但同时也存在一些测试盲点。

1、用摇表测试绝缘电阻法。

在没有试验变压器时,可以采用摇表来测试避雷器。采用的摇表一般可以选择2500V或更高。

绝缘电阻的范围可根据用户自己的情况选择,一般35kV以下避雷器,绝缘电阻合格的指标为不小于1000MΩ,35kV及以上避雷器绝缘电阻合格的指标为不小于2500 MΩ。

缺点:摇表的测试仅能验证产品的绝缘较好,不能进行定量的比较分析。劣化倾向比较小的时候很难反映出来。

2、用工频参考电压测试代替直流测试。

在没有稳定的直流电源的时候,可以采用工频参考电压测试来代替直流参考电压测试,测试电流也以1mA为宜。将当前的测试数据与以前的数据进行对比,有量化指标,出现明显变化后及时停电检查,比较有利于防止事故。

缺点:氧化锌阀片在交流1mA下,电流的容性分量比较大,不能反映出实际的阻性工作特性,劣化倾向很小的时候很难反映出来。

3、用运行电压下的交流泄漏电流测试代替直流电导和泄漏电流测试。

在没有稳定的直流电源的时候,可以采用测量运行电压下流过避雷器的全电流的方式,来考察泄漏情况(若可以测试阻性分量更好)。将当前的测试数据与以前的数据进行对比,有量化指标,出现明显变化后及时停电检查,比较有利于防止事故。

缺点:运行电压远远低于避雷器的工作电压,其反映的泄漏值只能作定性判断,无法作为定量分析的依据。劣化倾向比较小的时候很难反映出来。