变电站避雷器日常巡视与特殊巡视项目

作者:老电工时间:2021-08-31 06:19:48

有关变电站避雷器日常巡视与特殊巡视项目,其中日常巡视项目共六项,特殊巡视项目与定期维护及试验项目共四项,变电站避雷器日常巡视与维护很重要。

变电站避雷器巡视项目

一、日常巡视项目

1、瓷套应清洁,无裂纹,破损,放电痕迹。

2、避雷器内部无响声。

3、引线无松股,断股,烧伤痕迹。

4、均压环应平正,无松动,歪曲。

5、接地应良好,无锈蚀.

6、在线监测仪的动作记录器密封应良好,动作记录有无变化,全电流指示数与初始值无大变异.

二、特殊巡视项目

1、天气异常,雷雨后巡视项目:瓷套无裂纹、破损、放电痕迹;在线监测仪的动作记录器密封良好;抄录指示数读数。

2、过电压运行巡视项目:瓷套无裂纹、破损、放电痕迹;上部和低部的压力释放装置应完好;无异常声音;在线监测仪的动作记录器密封良好;指示数与初始值无大变异。

3、有严重缺陷巡视项目:检查母线电压正常;瓷套裂纹或破损处无放电痕迹;在线监测仪的动作记录器密封良好,指示数与初始值无大变异;缺陷无加速发展的趋势。

4、节假日:按日常巡视项目进行。夜间巡视:瓷套应清洁、无裂纹、破损、放电痕迹;无异常声音。

三、定期维护及试验项目

1、配合停电机会,清扫瓷套的积尘,完善相色标志。

2、避雷器巡视时,必须监测在线监测仪指示的泄漏全电流,并与初始值比较。

3、运行中每2 年进行一次带电测量阻性电流,并记录当时环境温度、相对湿度。

4、开展上述两项测试后,取代每 2 年一次的预防性停电试验工作,当在线监测测量结果与初始值比较,有明显的变化时应加强监测,变化量大于 50%及以上时应停电检查。