氧化锌避雷器的技术参数

作者:老电工时间:2019-11-17 07:21:40

有关氧化锌避雷器的技术参数,氧化锌避雷器的三个技术参数:一是氧化锌避雷器额定电压、二是氧化锌避雷器标称残压、三是氧化锌避雷器能量吸收能力。

氧化锌避雷器的技术参数

氧化锌避雷器的三个技术参数:一是氧化锌避雷器额定电压、二是氧化锌避雷器标称残压、三是氧化锌避雷器能量吸收能力。

以HY5WS-17/50为例:

1、氧化锌避雷器的额定电压

上述型号中的17表示额定电压。额定电压的定义比较复杂,作为非专业制造人员,可以简单将其理解为过电压有效值达到17kV左右,氧化锌避雷器就会开始工作。

这个参数不能过低,否则容易导致氧化锌避雷器负担过重烧毁。老国标虽然定义额定电压为12.7,但真实的工作值依然在17左右,因此老国标定义存在很大争议,现在已经不推广了。

所以额定电压是17还是16.5、17.5,其实是一样的性能等级,都是符合国标定义的17类产品,购买时不要去死抠字眼。

至于为什么会有17.5、16.5这一类的东西,是因为每个厂家具体参数有微小差别,以及独特上图型号的销售策略需要。

2、氧化锌避雷器的标称残压

上述型号中的50表示雷电标称残压,可以简单将其理解为出现最严重雷击的时候,避雷器至少可以把过电压峰值限制在50kV以下。(电工天下 www.dgjs123.com)这个参数是避雷器最重要的参数,因为整个系统绝缘配合的基础就在这里。我们不断的说降低残压好,就是因为降低了避雷器残压,也就等于提高了系统所有高压电器的安全裕度。

但是降低残压受到氧化锌电阻片本身性能限制,是有底限的。有间隙产品虽然可以进一步降低残压,但是同样不是无限降低,同样存在一个底限。

如果有小厂宣称自己的产品残压比正规大厂都低,那基本上可以判断为是在乱搞,不买也罢。

3、氧化锌避雷器的能量吸收能力

避雷器工作时,由于kA级大电流的通过,会大幅发热升温,若抵受不了,就会导致破坏甚至爆炸。

因此,避雷器的能量吸收能力是很重要的参数。出口型产品,按多少kJ/kV的形式来表示这个能力;国内型产品,按方波通流容量多少A来表示。这个值越高,表示避雷器在不破坏的情况下能承受的电流越大,性能也就越好。

即,这个能力与电阻片的直径有直接关系。就好比采购铜线时,越粗的可以流过的电流越大一样,配方相近时,越大的电阻片,自然方波通流能力越强。