首页 > 用电知识 > 防雷接地

电力输电线路避雷器防雷的原理与措施

作者:老电工时间:2021-01-11 09:39:37

有关电力输电线路避雷器防雷的原理,电力输电线路避雷器防雷措施,在避雷器使用前,需要对其有关技术参数进行测量,以确保避雷器安装质量。

电力输电线路避雷器防雷措施

雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流人大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。

雷击杆塔时塔顶电盥迅速提高,其电位值为:Ut=iRd+Ldi/dt(1) 式中i——雷电流;

Rd——冲击接地电阻:Ldi/dt——暂态分量。

当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-Ul>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响。则为Ut-Ul+Um>U50。

因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的5∞墩电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。

—般来说,线路的50%放电电压是—定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关。不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的。这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。

加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,线传人相临杆塔。一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相临杆塔。雷电流在流经避雷线和导线时。由于导线问的电磁感应作用,将分另!}在导线和避雷线七产生耦合分量。因为避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线和塔顶之间的电位差小于绝缘子串的闪络电压,绝缘子不会发生闪络。

因此,线路避雷器具有很好的钳电位作用。这也是线路避雷器进行防雷的明显特点。

以往输电线路防雷主要采用降低塔体接地电阻的方法。在平原地带相对较容易,对于山区杆塔,则往往在4个塔脚部位采用较长的辐射地线或打深井加降阻剂。以增加地线与土壤的接触面积降低电阻率。

在工频状态下接地电阻会有所下降。但遭受雷击时,因接地线过长会有较大的附加电感值,(电工技术之家 www.dgjs123.com)雷电过电压的暂态分量 Ldi/dt会加在塔体电位上,使塔顶电位大大提高,更容易造成塔体与绝缘子串的闪络,反而使线路的耐雷水平下降。

因为线路避雷器具有钳电位作用,对接地电阻要求不太严格,对山区线路防雷比较容易实现,加装避雷器前后线路的耐雷水平发生了明显变化。不难发现加装线路避雷器对防雷效果是十分明显的。

在避雷器使用前,都应该对其有关技术参数进行测量,以确保避雷器安装质量。

1、绝缘电阻的测量。对35kV及以下氧化锌避雷器用2500V兆欧表摇测,每节的绝缘电阻应不低于1000Ω。进口氧化锌避雷器每节的绝缘电阻一般按厂家的标准。如日本明电舍规定:对ZSE-C2Z型294kV氧化锌避雷器应使用1000V兆欧表,绝缘电阻不低于2000MΩ。

2、测量直流和泄漏电流。测量直流电压UlmA及75%UlmA电压下的泄漏电流,目的是为了检查其非线陛特性及绝缘性能。

lmA为试品通过lmA直流时,被试避雷器两端的电压值。《规程》规定:lmA电压值UlmA与初始值比较,变化应不大于±5%。0.75UlmA电压下的泄漏电流应不大于50μA时。即在电压降低25%时,合格的氧化锌避雷器的泄漏电流大幅度降低,从l00μA降至50μA以下。若UlmA电压下降或0.75UlmA下泄漏电流明显增大,就可能是避雷器阀片受潮老化或瓷质有裂纹。测量时。为防止表面泄漏电流的影响,应将瓷套表面擦净或加屏蔽措施,并注意气候的影响。一般氧化锌阀片UlmA的温度系数约为(0.05-0.17)%℃,即温度每增高lO℃,U1mA约降低l%,必要时可进行换算。

3、运行电压下交流泄漏电流测量

用LCD-4型检测仪可以测得运行电压下避雷器的泄漏电流(全电流)及其有功分量(阻性电流)和无功分量(容性电流)、功率损耗Px等。

试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或老化时,阻性电流幅值增加很快,因此监测阻性电流可以有效地监测避雷器绝缘状况。

《规程》规定:当泄漏电流有功分量增加到2倍初始值时,应停电进行检查。国内有些单位自己制定了某些判断标准,如有的单位规定,当330kV氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.3mA、llO一220kV,氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.2mA或测量值较初始值明显增加时。应进行停电试验,以判断绝缘优劣。

低压架空线路分布很广,尤其在多雷区单独架设的低压线路,很容易受到雷击。同时,低压架空线直接引入用户时,低压设备绝缘水平很低。人们接触的机会又多,因此必须考虑雷电沿着低压线侵入屋内的防雷保护措施。

具体措施:

a、3-10kVY/Y或Y/Y接线的配电变压器,宜在低压侧装—组阗型避雷器或保护问隙。变压器低压侧为中性点不接地的情况,应在中性点处装设击穿保险器;

b、对于重要用户,宜在低压线路引入室内前50m处,安装一组低压避雷器,室后再装一组低压避雷器;

c、对于—般用户,可在低压进线第一支持物处。装—组低压避雷器或击穿保险器,亦可将接户线的绝缘子铁脚接地,其工频接地电阻不应超过30Ω;

d、对于易受雷击的地段,直接与架空线路柑连接的电动机电度表,宜加装低压避雷器或间隙保护,间隙距离可采用1.5-2mm,也可以采用通讯设备上用的500v放电间隙保护。

电源避雷器原则上与负载并联,目的是把雷电电压峰值限制在电器可以承受的范围内。在比较筛选合格的避雷器后,在安装时还应考虑线路敷设和接地处理问题。根据保参碗豫,对雷电压敏感情况,适度考虑屏蔽处理。屏蔽是指利用各种屏蔽体来阻挡、衰减施加在电子没备上的电磁干扰和过电压能量。屏蔽可以大到整栋楼层,小到设备机房、电缆线等。

测最结果表明:电缆屏蔽一端接地,可将高频干扰电压降低—个数餐级,屏蔽两端接地,可降低两个数最级。因此,屏蔽处理是线路敷设和避雷器安装必不可少的—项内容。

线路避雷器安装时注意:选择多雷区且易遭雷击的输电线路杆塔,最好在两侧相临杆塔上同时安装;垂直排列的线路可只装上下2相;安装时尽量不使避雷器受力。并注意保持足够的安全距离;避雷器应顺杆塔单独敷设接地线,其截面不小于25mm2,尽量减小接地电阻的影响。

投入运营后进行必要的维护:结合停电定期测量绝缘电阻.历年结果不应明显变化;检查并记录计数器的动作情况;对其紧固件进行拧紧,防止松动;或者拆回,进行1次直流1mA及75%参考电压下泄漏电流测量。

避雷器安装后,必须提供良好的接地装置,使雷电流迅速流向大地。将雷电所带来的经济损失降到最低程度。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读