高压设备接地电阻规定值是多少?

作者:老电工时间:2019-12-20 05:52:25

有关高压设备的接地电阻的规定值,大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定值,接地电阻不得超过0.5Ω,小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定值,接地电阻不应大于10Ω。

高压设备接地电阻的规定值

1、大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定:

在大接地电流系统中,单相短路时,接地短路电流很大,相应的继电保护迅速将故障切除。

因此,在接地装置上只在短时间内出现过电压,而工作人员此时触及装置外壳的机会很小。考虑到此系统的接地电流一般大于4000A,规定接地电压不超过2000V,接地电阻不得超过0.5Ω。

2、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定:

小接地电流系统中发生单相接地时,允许继续运行一段时间(一般为2h),因此,工作人员接触带电设备外壳的可能性较大。

由于其接地电流相对不大,所以接地电压的规定也较低,规程规定:高、低压装置共用的接地装置,接地电压不超过120V;高压装置单独用的接地装置,接地电压不不大于250V。

总之,接地电阻不应大于10Ω。