首页 > 用电知识 > 防雷接地

什么是爬电距离,爬电距离测量方法及测量过程

作者:老电工时间:2017-07-15 20:42:44

【什么是爬电距离,爬电距离测量方法及测量过程】

究竟什么是爬电距离,当绝缘材料呈现带电现象时,此带电区的半径即为爬电距离,爬电距离与电气间隙的关系是什么,以及如何测量爬电距离,一起来了解下。

一、爬电距离是什么

爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间,在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象,此带电区的半径即为爬电距离。

爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝缘表面测量的最短距离。

爬电距离的含义

爬的意思,可以看做一个蚂蚁从一个带电体走到另一个带电体的必须经过最短的路程,就是爬电距离。电气间隙,是一个带翅膀的蚂蚁,飞的最短距离。

国标里有具体规定,不同形状的绝缘,爬电距离的计算方法是不一样的。

在 GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器 标准中对爬电距离有这样的定义:爬电距离 具有电位差的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。

安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。

1、电气间隙

两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。

2、爬电距离

两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝缘表面测量的最短距离。

电气间隙的决定:

根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离

但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。

一次侧交流对直流部分≥2.0mm

一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地)

一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件

二次侧部分之电气间隙≥0.5mm即可

二次侧地对大地≥1.0mm即可

附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。

3、绝缘穿透距离

应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定:

——对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求;

——附加绝缘最小厚度应为0.4mm;

——当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm。

如果所提供的绝缘是用在设备保护外壳内,而且在操作人员维护时不会受到磕碰或擦伤,并且属于如下任一种情况,则上述要求不适用于不论其厚度如何的薄层绝缘材料;

——对附加绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对附加绝缘的抗电强度试验;或者:

——由三层材料构成的附加绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过附加绝缘的抗电强度试验;或者:

——对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对加强绝缘的抗电强度试验。

附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。

二、爬电距离测量方法

爬电距离测量方法和过程:

1、确定工作电压的有效值或直流值;

2、确定材料组别(根据相比漏电起痕指数,其划分为:Ⅰ组材料,Ⅱ组材料,Ⅲa 组材料,Ⅲb组材料。注:如不知道材料组别,假定材料为Ⅲb 组)

3、确定污染等级;

4、确定绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)电气间隙、爬电距离的要求值: 电气间隙根据测量的工作电压及绝缘等级,查表(GB4943:2H 和 2J和2K,60065-2001表:表 8 和表 9 和表10)

5、检索所需的电气间隙即可决定距离。

爬电距离定义:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。

先确认产品适用的标准呀,电吹风的话就是4706.1了 里面对爬电距离使用的是GB/T 16935.1的要求。

8mm应该是按污染等级3来进行确认。

其实爬电距离要确认工作电压,例如测试位置是否是220V(如果里面使用电脑板且使用了开关电源可能是300V以上的)

其次确认材料组:当然IIIa是最常见的。

确认污染等级,一般而言都是按照II来进行的。

其次确认绝缘类型,标准说的是基本绝缘的,其余的都有解释你可以自己查着看看4706.1就有。

测试方法从定义中可以看出:

两个导电部件之间, 或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝缘材料表面测量的最短路径

里面其实重点就是一个“沿绝缘材料表面”

爬电距离测量非常繁琐,如果你真感兴趣可以自己尝试查看一下标准4706.1与GB/T 16935.1,如果仅是想知道爬电路径你可以给我发个实物我给你画画,爬电距离在不同的场合路径是不相同的。

三、爬电距离的实际应用

在电气上,对最小爬电距离的要求,和两导电部件间的电压有关,和绝缘材料的耐泄痕指数有关,和电器所处环境的污染等级有关。

对最小爬电距离做出限制,是为了防止在两导电体之间,通过绝缘材料表面可能出现的污染物出现爬电现象。

爬电距离在运用中,所要安装的带电两导体之间的最短绝缘距离要大于允许的最小爬电距离。(电工天下 www.dgjs123.com)

在确定电气间隙和爬电距离时,应考虑额定电压、污染状况、绝缘材料、表面形状、位置方向、承受电压时间长短等多种使用条件和环境因素,在先进的设备与产品标准中均有此规定值。

具体来说就是在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象,此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径即爬电距离。爬电距离的大小和工作电压、绝缘材料等直接相关,同时注意不同的使用环境也会有所影响,如气压、污染等。

爬电距离和电气间隙,是两个概念,在进行判断时必须同时满足,不可以相互替代。

电气间隙的大小取决于工作电压的峰值,电网的过电压等级对其影响较大,爬电距离取决于工作电压的有效值,绝缘材料的CTI值对其影响较大。

两个条件必须同时满足,所以根据定义,爬电距离任何时候不可以小于电气间隙.当然对于两个带电体,是无法设计出爬电距离小于电气间隙来的。

爬电距指沿绝缘表面测得的两个导电器件之间或导电器件与设备界面之间的最短距离。UL、CSA和VDE安全标准强调了爬电距离的安全要求,这是为了防止器件间或器件和地之间打火从而威胁到人身安全。

绝缘子爬电距离是指绝缘子正常承载运行电压的两部件间沿绝缘表面的最短距离或最短距离的和。[1]

注1.水泥或其他非绝缘的胶合材料表面不能看做爬电距离部分;

注2.如果绝缘子绝缘件部分地覆盖有高电阻层,例如半导电釉,那么这样的部分应考虑作为有效的绝缘表明并且其中的距离应包括在爬电距离内。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读