土壤电阻率怎么测试?接地电阻测量仪测量土壤电阻

作者:老电工时间:2020-01-07 10:41:32

有关土壤电阻率的测试方法,接地电阻测量仪测量土壤电阻,选择具有四个接线端子的接地电阻测量仪并拆下仪表上 P2、C2端子上的连接片,准备四个接地测试插针及适当长度的测试导线,按步骤测量封电阻。

土壤电阻率的测试方法

1、选择具有四个接线端子的接地电阻测量仪并拆下仪表上 P2、C2端子上的连接片,准备四个接地测试插针及适当长度的测试导线。

2、将四个接地插针直线插入土壤中,其深度为四根插针之间距离(m)的1/20。 

3、按照图7—1—6所示的接线方法将四根插针与仪表接线端子相连接。 

4、摇测土壤电阻,捞测方法与遥测接地电阻值相同。 

5、计算土壤电阻率。 