首页 > 用电知识 > 防雷接地

【防雷基本措施知多少,不同电气设备防雷措施一览】

作者:老电工时间:2019-12-21 07:58:04

【防雷基本措施知多少,不同电气设备防雷措施一览】

防雷的基本措施包括:

1、防雷装置是利用其高出被保护物的突出地位,把雷引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地。

常见的防雷装置有:避雷针、避雷网、避雷带、避雷线、避雷器等。

根据保护的对象不同,接闪器可选用避雷针、避雷线、避雷网或避雷带。(相关阅读:避雷带与避雷网安装图解  避雷带上安装避雷针  )

避雷针主要用于建筑物和构筑物的保护;避雷线主要作为电力线路的保护;避雷网和避雷带主要用于建筑物的保护;避雷器是防止雷电侵入波的一种保护装置。

2、电离防雷是一种新技术,它由顶部的电离装置,地下的地电流收集装置及连接线组成。防雷的基本措施有哪些?

电离防雷装置是利用雷云的感应作用,或采用放射性元素在电离装置附近形成强电场,使空气电离,产生向雷云移动的离子流。

这样,雷云所带电荷便得以缓慢中和并泄漏,从而使空气电场强度不超过空气的击穿强度,消除落雷条件,抑制雷击发生。

3、可燃、易燃液体贮罐的防雷措施:

1)金属油罐的防雷:因为金属油罐本身就有着良好的屏蔽性能,只要油罐顶板有足够的厚度,利用自身的保护是可以满足要求的。

当油罐顶板厚度大于3.5毫米(mm)且装有呼吸阀时,可不设防雷装置。但油罐体做良好的接地,接地点不少于两处,间距不大于30米(m)。

当罐顶板厚度小于3.5毫米(mm)时,虽装有呼吸阀,也就要在罐顶装设避雷针,且避雷针与呼吸阔的水平距离不应小于3米(m)。保护范围高出呼吸阀不应小于2米(m)。

2)非金属油罐的防雷,应采用独立的避雷针,以防直接雷击。

同时还应有防雷电感应措施。对覆土厚度大于0.5米(m)的地下非金属油罐,可不考虑防雷措施。但呼吸阀、量油孔、采光孔应做良好接地,接地点不少于两处。(推荐阅读:家用电器的防雷措施  高低压配电柜的防雷措施  变电站的防雷措施  )

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读