家用电器的防雷措施
来源:电工天下时间:2016-09-17 07:43:02 作者:老电工手机版>>
家用电器的防雷措施
1、在低压相线与零线之间装1只FYS-0.22KV金属氧化锌避雷器,这不仅可以有效防雷、还可防止由于三相四线进户零线断线引起中性点位移。
2、在低压线路进入室内前安装一组无间隙避雷器,室内再装防雷插座。
3、在低压线进入室内前的第一个电杆上将支持绝缘子铁脚可靠接地,起放电作用,降低侵入室内雷电过电压幅值。
4、室外天线的馈线临近避雷针或避雷针引下线时,馈线应穿金属管线或采用屏蔽线,并将金属管或屏蔽线接地,如馈线未穿金属管,则应在馈线上装避雷器或放电间隙。
另外,雷电严重时尽可能将家用电器的插头拔下,不看电视,不听收音机,不打电话,有室外电线的,在雷电前就拔下天线插头。
附1,家用电器防雷措施
1、遇到雷雨天气时,首先应关好门窗,避免雷电进屋;尽量不用电器,最好拔掉电源插头。【家用电器的防雷措施】
条件允许的,可选择在电视信号线上安装防雷装置。在有条件的情况下,应在电源入户处安装电源避雷器,并在有线电视天线、电话机、传真机、电脑调制解调器入口处、卫星电视电缆接口处安装避雷器。
2、建筑物应按防雷规范设防直击雷;其次,进入住宅的电源线、电话线、电视天线应屏蔽接地引入,雷雨天要拔掉各种插头。
3、家用电器在安装时应与建筑物外墙保持一定距离。
4、在相应的线路上安装家用电器过电保护器。
5、单相电源避雷器安装在供电线路入户电源开关处;电视机馈线避雷器安装在电视馈线入室后的电视分配器的入线处;电话避雷器安装在入室后的电话线上,使电话机通过电话避雷器与电话外线相连。这些避雷器的作用是对从线路上入侵的雷电磁脉冲进行分流限压,从而起到保护家电的作用。
附2,家用电器如何防雷?
据省气象局有关专家介绍,雷电对人类的危害一般分为直击雷、雷电波侵入和感应雷击。直击雷不难理解,一般人都知道。而后两种却需要解释一下。雷电波侵入是指雷电产生的雷电波沿着管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。感应雷击是指雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可以使金属部件之间产生火花而损害设备。
影响家用电器安全的主要原因是感应雷的侵入。所以,遇到雷雨天气时,首先应关好门窗,避免雷电进屋;尽量不用电器,最好拔掉电源插头。条件允许的,可选择在电视信号线上安装防雷装置。在有条件的情况下,应在电源入户处安装电源避雷器,并在有线电视天线、电话机、传真机、电脑MODEN调制解调器入口处、卫星电视电缆接口处安装避雷器。具体到实际生活中,防雷应该注意以下几点。
打手机。下雨天打手机“惹”来感应雷目前还没有科学依据,只能作为一种猜想和推测,但最好不要打。就算有来电,也应躲避到安全的地方接电话。
开车。打雷天开车,车内要比户外安全,但最好不要听收音机,不然很有可能会导致收音机设备损坏,要收回车外的收音机天线。【家用电器的防雷措施】
洗澡。安有太阳能热水器的居民,假若房子的避雷设施安装得不错,而且太阳能热水器的接地系统也做得很到位,那么在打雷天洗澡是安全的,假若你不敢100%地确定上述安全措施,那就不要洗,因为雷电很可能会通过水导致人死亡。
看电视。这两天有一些居民家的电视机受损,有线电视信号中断。打雷产生电磁场,电磁场形成的干扰源在打雷强度很大的时候,会进入到电源线破坏电视机。感应电压很大时,避雷针是没有抵御作用的,建议在打雷时最好连有线电视也不要看,还要把电源插头拔掉。
电脑上网。最干脆的方法就是打雷时把电脑的电源插头拔掉,让电脑与电源、信号线彻底断开,电脑就不会被损坏。
出行候车。行人避雨时不要靠近孤立的高楼、电杆、屋檐,更不能站在空旷的高地上或到大树下躲雨。
那等公交车会不会安全呢?这就要看公交站台是否考虑到防雷问题了,公交站台是水泥制成的,里面是钢筋,倘若在建造时考虑到了等电位这个问题,那市民在等公交车时是安全的。
附3,家用电器防雷措施
家用电器需要有防雷措施。
雷电影响家用电器安全的主要原因是由于感应雷的侵入而引起。
对于一个家庭来说,感应雷侵入主要有以下途径:电源线、电话线或网络线、有线电视或无线电视天线的馈线。
首先,建筑物应按防雷设计规范装设直击雷防护设施,如避雷针、引下线和接地体。
雷击建筑物时,它们能把雷电流的大部分引入地下泄放。
其次,引入住宅的电源线、电话线、网络线、电视信号线均应采用屏蔽电缆或穿金属管接引入,并且,屏蔽电缆或穿金属管要接地,这样部分雷电流又会泄入地下。
用户为确保安全,应在相应的线路上安装过电压保护器(又名避雷器)。
对一般家庭而言,需要3种避雷器:第一种是单相电源避雷器,安装在供电线路入户的电源开关箱处;第二种是电视机馈线避雷器,安装在电视馈线入室后的电视分配器的入线处;第三种是计算机避雷器或电话机避雷器,安装在入室后的网络线或电话线上。
避雷器的作用是对从线路上入侵的雷电波进行分流限压,从而保护家用电器的安全。要注意经常检查家用电器使用的接地线,避雷器需要与接地线相连,如果这条接地线松脱或断开,避雷器也无法正常工作。
附4,家用电器的防雷方法
雷电季节影响家用电器安全的主要原因是由于感应雷的侵入而引起。
感应雷是指雷电发生时,在进入建筑物的各类金属管、线上产生的雷电电磁脉冲。
对于一个家庭来说,感应雷侵入主要有四条途径:供电线、电话线、有线电视或无线电视的馈线、住房的外墙或柱子。其中前三个途径都是与家用电器有直接的外部线路连接,当这些线路架空入室时则危害更为严重。
那么,如何才能确保家用电器和使用人员的安全呢?防雷技术规范和经验告诉我们:首先,建筑物应按防雷设计规范装设直击雷防护设施,如避雷针、引下线和接地体。它们能把雷电流的大部分引入地下泄放。其次,引入住宅的电源线、电话线、电视信号线均应屏蔽接地引入,这样部分雷电流又会泄入地下。
过去,许多人提出雷雨天不要使用家用电器,如拔下电视机的电源插头、天线插头,打雷时不要打电话。当然,这种做法是比较安全的,但有时会感到不方便,比如有人打电话来时,是接还是不接?电冰箱、空调机拔了电源便无法使用。打雷时家里没有人怎么办?因此,建议大家还是采取上述防雷方法。当然,目前条件不成熟时,拔掉所有插头也不失为一种应急措施。
附5,家电应如何防雷
每年的6月~8月是雷电高峰期,怎样才能使自己的家用电器在雷电中“安然无恙”呢?为此,记者特意采访了一些家电维修和保养的专业人士,就家电防雷给出一些建议。
电视
如果在打雷时收看电视,图像会很不稳定、干扰大,不少市民的心里总是有些害怕,其实没有必要。只要不接室外天线,电视机又在室内使用,一般不用担心。因为雷电虽然强大,但在进入室内之前,雷雨云早已对大地放电,其能量绝大部分转为热、光等能量,所以不会形成危害。打雷时如果在室内收看电视,屏幕上和伴音里出现的干扰通常是雷电的辐射能量,并非感应或放电的能量,这种辐射能量一般不会损坏电视机。
当然,如果架设室外天线,切记要选择远离供电线路的位置,特别是要远离高压线。
电脑
对于雷电而言,电脑显得尤其“稚嫩”。强大的电压会导致半导体集成电路被瞬间击穿,损坏集成电路。雷电本身的电压很高,瞬间高压放电会导致空气中的氮气被击穿并燃烧,释放出大量的热,也会把电脑烧毁。
有市民反映电脑插座线的开关已经关了,但还是被雷击了。对此,相关专家指出,如果电脑在电源线和电话线上没有安装避雷器的话,在打雷的时候要把电源线和电话线都拔掉。因为雷击时一般有数十万伏的电压,可以直接击穿电脑的电源开关,关机是没有用的。
空调
雷雨天气,尽量使窗帘等避开空调,或采用阻燃型织物的窗帘。窗帘是窗式空调火灾蔓延的主要媒介。用电热型空调器制热,关机时须牢记切断电热部分的电源。
此外,空调防雷还要考虑另外两个因素。一是安装在户外的压缩机应与楼体的引下线或做引下线用的结构柱钢筋焊接,防止闪电的直击;二是给室内的空调主机做好屏蔽,防止雷电流入侵。在打雷下雨的时候也应停止使用空调并切断电源。
太阳能热水器
太阳能热水器都装在屋顶,很可能引来雷电。尽管很多厂家声称他们的太阳能热水器可以防雷,但太阳能内胆和外桶间的绝缘保温层不导电并不是防雷的充分理由。电工天下
雷雨天气使用太阳能热水器要注意4点:1.打雷闪电的时候不要使用太阳能热水器;2.一定要为太阳能热水器安装防雷装置(包括避雷针、避雷带、引下线、接地装置);3.太阳能热水器的整个电源线路要采取屏蔽保护并在电源开关处安装电源避雷装置;4.防雷设施的安装最好请具有防雷施工资质的单位进行施工。
电器为何会被雷击
雷电季节影响家用电器安全的主要原因是感应雷的侵入。感应雷是指当雷电发生时,在进入建筑物的各类金属管、线上产生的高强度电磁感应导致电线导体电压骤升而致使家用电器烧坏甚至烧毁。
雷电可以通过电线、天线、电话线传导,使与之相连的电器设备受到损害。如果雷击发生时,电视、冰箱等家用电器的电源插头未拔掉,极容易导致电器元件或压缩机受损,尤其是“稚嫩”的电脑。
相关文章- 上一篇:雷电流的种类及常用防雷方法
- 下一篇:高压避雷器的安装注意事项





