摇表测量接地电阻方法及摇表使用方法

作者:老电工时间:2020-05-06 06:41:46

有关摇表测量接地电阻方法,以及摇表的使用方法,接地电阻测量方法,摇表与接地体的连接,测量接地电阻时应注意事项,以及接地电阻测量摇表的使用方法等。

摇表测量接地电阻方法

接地电阻概念,接地装置在输变电工程中是个特殊的项目,属隐蔽工程。

对新安装的接地装置,它包括埋入地中直接与大地接触的金属导体,或称接地体,以及连接接地体与电气设备接地部分的接地线

为了确保其是否符合设计或规程要求必须经过检验才能正式投入运行。

接地电阻就是当有电流由接地体流入土壤中将呈现有电阻,这就是接地电阻。

1、接地电阻测量

接地体敷设完并回填土后,应进行接地电阻测量,如电阻不合要求,应与技术部门联系,查找原因,一般可采用延长接体的方法,以降低接地电阻的数值。

2、摇表与接地体的连接

1)摇表的电压极端子与电压极接地棒相连;

2)电流极端子与电流极接地棒相连;

3)表的被测电极端子与接地装置相连;

3、接地电阻的测量方法

接地电阻测量方法:电极的布置是电压极的接地棒(P)与被测点的距离应不小于2.5倍(L+LO),电流极的接地棒(C)与被测点的距离,应不小于4倍(L+LO),接地棒为直径φ1cm的钢筋制成,打入地下不小于0.5m。

4、测量接地电阻时应注意事项

1)测量时应将接地装置与避雷线断开;

2)应避免在雨后立即测量接地电阻值。