接地网与引出线的含义

作者:老电工时间:2022-09-20 19:50:05

有关接地网与引出线的含义,什么叫接地网和接地网的引出线,埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体(一般用扁铁)并连接成网状或带状,一般通称接地网,从接地网接出一定长度的扁铁并引出地平面以上,叫引出线。

一、接地网

埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体(一般用扁铁)并连接成网状或带状,一般通称接地网。

接地体又称接地极,是直接与大地接触的金属导体。接地网络将多个接地体用接地干线连接成网络,具有接地可靠,接地电阻小的特点,适合大量电气设备接地的需要,多用于配电所,大型车间等场所接地环路 工作区域内由接地体构成环路环路式接地极的电位分布是很均匀的。

人体的接触电压 Ut 和跨步电压 Uk是比较小的,但接地极外部的电位分布仍不均匀,其跨步电压仍是很高的。地铁车站等修建需要在基坑开挖至基坑基底时施作接地网。

接地网系统是什么?

接地网系统就是接地网,是对由埋在地下一定深度的多个金属接地极和由导体将这些接地极相互连接组成一网状结构的接地体的总称。它广泛应用在电力、建筑、计算机,工矿企业、通讯等众多行业之中,起着安全防护、屏蔽等作用。接地网有大有小,有的非常复杂庞大,也有的只由一个接地极构成,这是根据需要来设计的。

接地网的规定:

1、民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网,当不具备条件时,宜采用圆钢、钢管、角钢或扁钢等金属体作人工接地极。

2、垂直埋设的接地极,宜采用圆钢、钢管、角钢等。水平埋设的接地极宜采用扁钢、圆钢等。人工接地极的最小尺寸应符合本规范表12.5.1的规定。

3、接地极及其连接导体应热镀锌,焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的土壤中,还应适当加大其截面或采取其他防腐措施。

4、垂直接地体的长宜为2.5m。垂直接地极间的距离及水平接地极间的距离宜为5m,当受场所限制时可减小。

5、接地极埋设深度不宜小于0.6m,接地极应远离由于高温影响使土壤电阻率升高的地方。

6、当防雷装置引下线大于或等于两根时,每根引下线的冲击接地电阻均应满足对该建筑物所规定的防直击雷冲击接地电阻值。

二、引出线

从接地网接出一定长度的扁铁并引出地平面以上,叫引出线。引出线是为了安装接地线,引出线是在平面制图中,为了标注尺寸而单独绘制的线段。

尺寸线的上面标有长度数值,尺寸线的两头画有截止线,表示尺寸的起止范围,相交于尺寸线与截止线的还要有引出线,用以确定标注内容的具体位置。

小问题:电机引出线计算公式

75KW.142A.线径:1.2*4.4路。电机引出线的计算公式是什么?

回答:3.14x(1.2/2)x(1.2/2)x4x4=18.0864平方毫米,大于这个值就行,用25的。