首页 > 用电知识 > 防雷接地

装设与拆除接地线的注意事项

作者:老电工时间:2020-01-31 08:32:57

有关装设与拆除接地线的注意事项,如何装设与拆除接地线,装设和拆除接地线时,必须两人进行,装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套,装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。

装设与拆除接地线的注意事项

1、装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。

2、装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。

3、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。

4、拆除接地线的顺序与装设接地线相反。

附1,拆除接地线的方法

在电业生产工作中,接地线是保证工作人员免遭触电伤害最直接的保护措施。【装设与拆除接地线的注意事项】

接地线成为众多事故的导火索这一基本事实表明,接地线具有两重性,它既是安全线,又是祸害线。运用接地线正确与否,关系到电网运行的安全大局。接地线的管理工作,历来尖锐地反映在防止带电装设接地线和带地线误送电2个问题上。

对于停电开工,防止带电装设接地线,《规程》中已有明确、具体和详尽的安全技术措施,普遍得到人们的重视,事故已相当少见。而在竣工复电中,发生带接地线误送电事故,仍屡见不鲜。

如果讲停电工作是一个整体的话,那么停电开工仅是其中的一半,而竣工复电则是不可分割的另一半。尤其对值班操作人员来讲,竣工复电操作更具挑战性。

只有将退出了的设备,安全地投入系统运行,善始善终,才算工作的圆满完成。

发电厂、变电站值班单位可以成为带接地线误送电的事故现场,是防止此类事故的关键部位。掌握接地线的运行状态,是防止事故发生的最有效的方法。

这里,推荐一种行之有效的方法。通常,一个厂、站值班单位库存的接地线总是一个相对固定的数量,而投入系统使用的接地线则是一个相对变动的量。

因此,掌握这2个数量及其关系,是掌握接地线状态的要害所在。

复电操作,拆除接地线过程中,不能光是注意检查记录中或图板上那些抽象的接地线,而是必须检查接地线的物质本体,检查接地线本体的数量和位置的状态。

检查已使用了多少组接地线,尚未使用的有多少组。两者之和跟接地线的总数是否相符。若总数相符,再检查、落实已使用的接地线分别装设在何处,与当前复电操作的关系如何?若跟地线总数不相符,便可推断出尚有接地线遗漏;若地线的位置不相符,便可推断出新拆的接地线有错误。遗漏或误拆接地线危及安全大局,务必查个水落石出。

竣工复电,检查核对接地线的数量和位置准确无误,就能最有效地抗御接地线事故的侵袭。操作环境愈恶劣,就愈能防止事故发生。

停电开工,归根结底是接地线;竣工复电,千头万绪还是接地线。把握接地线就是把握安全。(电工天下 www.dgjs123.com)“检查”是运行人员致胜的法宝,一切补救都是首先从及时“检查”开始的。

万般风云系线间。

接地线将人身、设备和供电安全紧密地联系在一起。误拆一组地线,牵连着一群人的生死存亡,漏拆一组地线,影响到千家万户的供电安全;错拆一组地线,关系着电网的安全与稳定。竣工复电,拆除接地线也应该郑重其事,必须依照规定的程序,采取安全的方法,做足功夫,确保现场操作的正确性。

附2,接地线装设、拆除的顺序规定

装设接地线必须先接接地端,后接导线端,且必须接触良好。 >> 接地线的安装方法

拆除接地线的顺序与此相反。

装、拆地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

附3,如何装设和拆除接地线?

把一节电池的头(正极)对着另一节的尾(负极)装在手电筒中,手电筒就亮了:如果倒过来,头对头或尾对尾,手电筒就不亮。这是因为电池所产生的电流总是朝一个方向流动,所以叫做直流电。

通过输电线或电缆送入家中的电,不是直流电,而是交流电。因为这种电流一会儿朝某个方向、一会儿又朝相反的方向流动。

尽管交流电“变化多端”,但它比起直流电来,有一个最大的优点,就是可以使用变压器,根据需要来升高或降低交流电电压。因为发电厂产的电,都要输送到很远的地方,供用户使用。电压越高,输送中损失越小。当电压升高到3.5万伏或22万伏,甚至高达50万伏时,输送起来就更加经济。无论什么地方要使用电,为适应其特定的用途,又都得把电压降低。例如家庭用电只要220伏,而工厂常用 380伏,等等。

直流电也有它的优点,在化学工业上,像电镀等,就非要直流电不可。开动电车,也是用直流电比较好。

为适应各种电器的特定用途,也可把交流电变成直流电,这叫整流。一些半导体收音机或录音机上,都可用外接电源。通过一个方块形装置,把交流电变成直流电来使用。这个降压和整流用的装置,叫电源变换器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读