工作接零与保护接零及保护接地的问题
它们工作特性和保护方式不同;接零和接地区别:前者是正常情况时构成回路,后者不是,考虑安全可靠接地效果好;保护方式区别:前者是用电设备保护,后者是线路设备保护。
还有星三角降压启动常用
时间继电器控制,那么希望是有哪方面经历经验的前辈们告诉我,通常是不是都用通电延时,不用断电延时对吗?一方面考虑线路复杂情况,二方面考虑用了断电延时是不是会抢时间?
1、从电力系统的发展过程看,最先有的系统是IT系统;
2、供电
变压器中性点不接地(I),用电设备的金属外壳保护接地(T);
3、由于电源不接地,单向设备接地电流很小,
单相触电事故很少,再加上设备金属外壳保护接地,既是漏电了,设备外壳的电压也会被限制在安全范围以内;
1、随着电力事业的发展,供电范围越来越大,这时候发现IT系统单相设备漏电电流越来越大,都是由于系统网络面积大分部电容大造成的;
2、这样,IT系统漏电时的电压越来越高,不在那么安全;
3、这样就出现了接零保护的新理念,就是电源接地,设备外壳接零,把漏电故障扩大为短路故障,然后短路保护停电的方式,这就是TN系统;
1、这些年又发明了RCD
漏电保护器,他能简单、方便、灵敏的检测到系统的微小漏电流,实现漏电保护;
2、比起接零保护,漏电保护能把事故排除在事故的初始阶段,不造成任何损失,甚至保证人体不会发生触电伤亡事故;
3、这样就出现了,TN-C五线供电漏电保护系统;
1、那么TT系统怎么解释?
2、TT系统,电源中性点接地,单相接地电流大,设备外壳接地达不到保护接地的目的,因为漏电时,保护接地设备的外壳电压一般大于相电压的1/2,例如相电压220V,漏电设备接地外壳电压大于110V,所以TT系统是个不安全系统;
3、但是在,相电压110V 的供电系统中,漏电设备的外壳电压可以限制在55V ,是个
安全电压;
4、这样TT这个不安全系统,只能在相电压110V的供电系统中使用;
5、而且TT系统在我国是逐步淘汰的不安全系统。
6、电网接地还是不接地,不仅是个保护的问题,也有系统设计参数高低、造价高低的问题;
7、一般接地系统的对地绝缘电压按相电压220V设计,不接地系统的对地绝缘电压按380V设计,造价有较大的区别;