首页 > 用电知识 > 防雷接地

氧化锌避雷器测试仪怎么用

作者:老电工时间:2019-12-16 06:34:22

有关氧化锌避雷器测试仪的使用方法,氧化锌避雷器测试仪怎么用,氧化锌避雷器测试仪的操作步骤,热电阻的常见故障是热电阻的短路和断路,电阻体的断路修理,需要更换新的电阻体等。

氧化锌避雷器测试仪的使用方法

1、打开仪器箱盖,将仪器外壳牢固接地。

2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H端),另一端用线夹夹住,或用专用的绝缘线从高压端引出外接试品。

3、合上电源开关,仪器内部自检后,报警灯亮,放电灯亮,两块表头指示值为零±1个字。

4、按一下复位键,报警灯灭,仪器进入检测状态,可以进行测试。

5、按下检测按钮约1秒钟后松开,仪器自动完成MOA的全部检测项目。

热电阻的常见故障是热电阻的短路和断路。

断路情况更为善觅,这是因为热电阻丝较细所致。可用万用表的"X1Ω"挡进行测导,如测得阻值小于R,则可能有短路的地方;若万用表指示为无穷大,则可断定电阻体已断路。

电阻体短路一般交易处理,只要不影响电阻丝的长短和粗细,找到短路处进行吹干,加强绝缘即可。

电阻体的断路修理,必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值,因此需要更换新的电阻体。若采用焊接修理,焊接要校验合格后才能使用。

附1,氧化锌避雷器测试仪操作步骤

使用仪器前,请仔细阅读本说明书,以免造成不必要的损失。

1、转换开关处于'关'状态,接好电源线、仪器地线及相应的'参考电压输入'线和'泄漏电流输入'线。

2、将'功能转换开关'转至交流AC(220V供电)、或直流DC(仪器内部电池供电)挡,仪器预热5分钟,然后再开始测量。

3、仪器背光:开机时,仪器背光处于'关'状态,这样是为了在用仪器内部直流电源时节约电能,使仪器工作时间长一些。在光线足够强的情况下不必打开背光。光线较暗时,在主菜单下,按'■'键可打开或关上背光。

4、避雷器编号:按键盘将光标指向'避雷器编号',按'确定'进入;按'?'键选择要调整的位置,此位置会反向显示;按键进行选择,可选择的字母或数字的范围和顺序见附表;所有位调整完成后,按'确定'键。(如果不想改动避雷器编号,可按'退出'键)。

5、电压变比值:电压变比为避雷器高压端电压与送到仪器'参考电压输入'端的电压之比。例如:带电测试时,母线对地电压为220KV/√3,PT二次侧电压为100V/√3,两者之比为2200,所以,电压变比值为2200。

例如:实验室方式下,'参考电压输入'端的电压取自控制箱的电压输出端,当控制箱的输出电压由0V-200V变化时,试验变压器的高压由0V-50000V变化,则电压变比值应设定为50000/200,等于250。 在主菜单下,按键盘将光标指向'电压变比值',按'确定'进入;按'?'键选择要调整的位置,此位置会反向显示;按 键进行调整;所有位调整完成后,按'确定'键。在'在线电流法'方式下,此栏会显示母线对地电压值,请用键选择相应的电压值,然后按'确定'。

6、边相校正:调整方法同上,一般相间干扰的影响大约在2° 5°,由于准确测算干扰量有一定困难,一般不提倡硬性补偿,而是将其设置为0.0°,可以按规程要求,纵向比较一段时间内数据变化趋势。如果需要调整边相校正角,可参考后面'测量原理'的有关章节;边相校正角后面是相序调整,如果被测避雷器是A相,既将相序调为A相,依此类推,按'→'将光标指向'相序',按 '?、?' 键进行调整,按'确定'键完成。。如果是在实验室测量,则将其调整为0;

附2,氧化锌避雷器带电测试仪如何使用?

氧化锌避雷器在运行中,由于阀片老化以及经受热和冲击破坏会引起故障,必须对其进行及时的预试,而相邻的电器主设备往往不能及时停运,因而必须采用带电测量的方法对氧化锌避雷器进行测量。

在测量中,因不能停电,方法不当、外界电磁干扰等因素往往对试验结果产生很大的影响,采用合理的试验方法,消除因相邻设备带电而带来的电磁干扰显得尤为重要。

氧化锌避雷器因其优越的过电压保护特性而逐步取代了老式的阀式避雷器,在电力系统中得到广泛应用。

但氧化锌避雷器阀片老化以及经受热和冲击破坏会引起故障,严重时可能会导致爆炸,避雷器击穿还会导致变电站母线短路,影响系统安全运行。

因此,必须对运行中的氧化锌避雷器进行严格有效的检测和定期预防性试验,开展氧化锌避雷器在线监测。

由于氧化锌避雷器预试(特别是主变三侧避雷器)必须停运主设备,会影响设备的运行可靠性,而且有时受运行方式的限制无法停运主设备,导致避雷器不能按时预试。

因此,氧化锌避雷器的带电测试与在线监测显得尤为重要。  

一、氧化锌避雷器的工作原理

氧化锌ZnO避雷器是20世纪70年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。

每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。

然而,压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。

因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。

二、氧化锌避雷器带电测试的理论依据  

1.氧化锌避雷器带电测试的重要性  

氧化锌避雷器在运行中由于其阀片老化、受潮等原因,容易引起故障,这将导致主设备得不到保护,严重时可能发生爆炸,影响系统的安全运行。

而氧化锌避雷器预试必须停运主设备,会影响设备的运行可靠性,而且有时受运行方式的限制无法停运主设备,导致避雷器不能按时预试。

因此,氧化锌避雷器的带电测试与在线监测显得尤为重要。  

2.氧化锌避雷器带电测试的目的  

利用氧化锌避雷器的带电测量,测得避雷器阻性电流与总泄露电流的比值,即氧化锌避雷器的阻性电流分量,来判断避雷器的受潮及老化状况。

因氧化锌避雷器在阀片老化以及经受热和冲击破坏以及内部受潮时,氧化锌避雷器的有功损耗加剧,也即避雷器泄露电流中的阻性电流分量会明显增大,从而在氧化锌避雷器内部产生热量,使得氧化锌避雷器阀片进一步老化,产生恶性循环,破坏氧化锌避雷器内部稳定性。

通过氧化性避雷器带电测量有功分量,及时发现有问题的氧化锌避雷器,将设备故障杜绝在萌芽状态。  

3.影响氧化锌避雷器带电测试因素

影响氧化锌避雷器带电测试的因素很多,主要有间隔内相间干扰、测试方法、表面污秽等因素。而表面污秽可以在现场通过对氧化锌避雷器的表面清洁处理得到解决,这里主要排除间隔内相间干扰、测试方法对测量带来的影响。  

三、氧化锌避雷器带电测试方法 

1.测试方法的选择  

氧化锌避雷器在线检测试验中,采用了ZD1试验仪器,该仪器具备三种功能,分别是:二次电压参考法、感应法和谐波分析法,其中谐波分析法在实际试验中极少使用。

感应板法因操作安全,方便,快速,经常被采用,但是这种测试方法受电场干扰影响大,且感应板所取信号受感应板位置的影响也很大,所以试验数据波动性大。

二次电压法需要从与避雷器相应的PT二次取参考电压,这一试验方法需要其他班组成员的配合,用该试验方法获得的数据很稳定,且于避雷器停运时的数据有可比性,所以,应该成为氧化锌避雷器在线检测的最主要方法。  

2.氧化锌避雷器带电测试仪的角度校正

一般三相氧化锌避雷器排列呈一字型,运行中的三相氧化锌避雷器,通过杂散电容相互作用,使两边相避雷器底部总泄漏电流发生相位变化,由于间隔内相间干扰使被测相氧化锌避雷器的泄漏电流发生变化,会引起被测相氧化锌避雷器电压基波与总电流基波φU-Ix 发生变化,氧化锌避雷器在持续运行电压下正常运行,因为IR/ IX小于等于25%,故φU-Ix 为80°~85°,φU-Ix如果偏离,则所测参数便偏离真实值,给测量带来误差。A,B,C(边,中,边)三相氧化锌避雷器一字形排列,运行时的电流和电压向量(见图1),A,C两相相对B相的作用是对称的,相互抵消。

因此,在测量B相氧化锌避雷器时,电流探头从B相氧化锌避雷器泄漏电流监测仪取总电流IX信号,电压探头与B相PT二次绕组联接,即可进行测量。  

测量A相氧化锌避雷器时,由于B相氧化锌避雷器对A相氧化锌避雷器的作用,可以考虑测试前输入一个校正角度φ0,使测试时的φU-Ix 接近真实值。首先电压取A相PT二次信号,电流取C相 氧化锌避雷器电流信号,测φU-Ix记为φC ,然后电流取A相氧化锌避雷器电流信号,测出φU-Ix记为φA ,此时一切读数均为氧化锌避雷器未校正的读数,IA与IC的夹角为120°,B相对C相的影响和B 相对A相的影响是对称的,故φOC=-φOA ,得:校正角φOA=(φC-φA -120°)/2

采用角度校正前后的试验数据比较如下: 

根据江苏省电力公司《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》“若测量的组性电流与初始值比较有比较明显的变化时,应加强监测,当阻性电流增加1倍时,应停电检查。“泄露电流有功分量测量值应小于等于全电流的25%”,未引入角度校正的数据中,出线1的C相已经接近临界值,而出线2的C相则已经超标,而出线1的A相与出线2的A相都明显偏小,与对应数据相差比较大,两组氧化锌避雷器一组需要加强监测,一组需要停运检查。引入角度校正的数据则表明两组氧化锌避雷器运行状况良好。

四、氧化锌避雷器的技术管理

加强对氧化锌避雷器的技术管理工作,即对运行在网上的每一只氧化锌避雷器建立技术档案,对出厂报告、定期测试报告及在线监测仪的运行记录均要存入技术档案,直至该避雷器退出运行。 

据国外有关技术资料统计,氧化锌避雷器损坏的原因有雷电和操作过电压,受潮、污闪、系统条件、本身故障等,但仍有一定比例损坏的原因不详,故仍有其在运行中对事故原因不明确的问题。又因氧化锌避雷器的劣化速度的离散性,及雷电、操作过电压、谐波、运行环境等的随机性,都决定着氧化锌避雷器的安全运行的可靠性,故需在今后的工作实践中去研究、实验、探索和总结,以使得其在运行中的不安全因素可得以预防和完善。  

结论  

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读