首页 > 用电知识 > 防雷接地

测量接地电阻的注意事项_绝缘电阻的测量要求

作者:老电工时间:2020-05-08 10:13:39

有关测量接地电阻时的注意事项,用接地摇表测量接地电阻时的注意事项,用工频电流电压法测量接地电阻时的问题,测量大面积接地网接地电阻时要注意的细节等。

测量接地电阻的注意事项

1、用接地摇表测量接地电阻时,如果将Pl. c.端头短接,通过一根引线接至接地网或接地摇表生产厂已将Pl. Cl端在内部短接,只引出一个端子,则量的读数中包括有引线的电阻。

当被测接地电阻值比较小时,需要减去引线电阻才是接地网的接地电阻。

引线电阻可以用接地摇表来测量,将引线接在P1、Cl与P2. C2端,摇表测出的电阻为引线电阻。如果从摇表P1端与C1端各引一根引线至接地网,则测量的读数不含引线电阻,仅为所测的接地电阻。

2、用工频电流电压法测量接地电阻时,电压线与电流线应尽可能远离,否则电流线与电压线之间的互感足够大,使得测量的电压值中含有很大成分的互感电势,以致测量结果背离真实情况。

DL/T 475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》的3.1.3条测量工频接地电阻的四极法指出:“四极法”可以消除互感的影响,经实测(发电厂、变电站)证实,“四极法’’在测量大型接地网中原理是错误的,因为大型接地网的接地电阻实质上是接地阻抗。用注入工频电流值除以接地网电位升高所得的结果,本身就含有一定的自感。

因此测量大型接地网的接地电阻时,需在引线布置上使电流线与电压线尽可能远离。【测量接地电阻的注意事项_绝缘电阻的测量要求】

3、测量大面积接地网接地电阻时,所用电压与电流的引线都会很长,电流引线要使用大截面导线。

通常用停电的架空线路作电流引线,电流极也可用配电站的接地网,这样可以获得较大的回路电流。

电压引线则用小截面的电源线或其他导线沿地面敷设,电压极只需用1~2m长的铁管或角铁打人土壤中即可。

测量绝缘电阻是为了检查架空电线路的绝缘状况,以便排除相对地或相间短路缺陷。(电工天下 www.dgjs123.com)

测试必须在晴朗干燥天气下进行。在确定线路上无人工作并通知末端人员,用2500V兆欧表分别测量线路各相对地绝缘电阻,非被测试两相线路应接地。

读取绝缘电阻值后应先脱开兆欧表相线再停止摇动兆欧表,以免线路电容反充电损坏兆欧表。测试完毕后,将线路短路接地,并记录环境温度。

对所测得的数据应根据试验时具体情况进行综合分析判断。

线路太长、湿度过大、绝缘子表面污秽与结露等情况均能导致线路绝缘电阻偏低,但三相绝缘电阻值应大体一致。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读