首页 > 用电知识 > 防雷接地

防雷系统接地跨接线的计算方法

作者:老电工时间:2016-04-17 09:10:26

有关防雷系统接地跨接线的计算方法,防雷计算中接地跨接线要如何计算,利用基础主筋作接地极,或构架接地、钢铝窗接地的跨接线安装,以及配电箱柜的接地线连接等。

一、防雷系统接地跨接线的计算方法

防雷计算中接地跨接线要如何计算?

如果是利用基础主筋作接地极的,可以按4米计算一处、在防雷接地系统中,敷设设计图纸或设计说明要求进行系统焊接连接,但又不能互相直接连接焊接的,而是需要采用接地(圆钢或扁钢等)线材料进行跨接连接焊通的地方,均应该据实计算工程量(处)并套项。

至于构架接地、钢铝窗接地的跨接线安装,则是执行单独的相关定额子目。跨接线材料包含在相关子目之内,不用另行计算。

配电箱柜的接地线连接,则是包含在相应的配电箱柜安装的定额子目之内的,不用单独另行计算(查阅相关配电箱柜安装的定额子目工作内容以及材料表即可清楚明了,因为接地线在材料表内)。

二、接地跨接线计算方法

设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法:该工程按浙江综合解释套用2-1224H2子目(见组价手册P146), 该子目的计量单位是10处。

其工程量计算方法:

⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n:L×n ---------(a)钢筋全长

⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处)

(L×n)/6 -------- (b)连接处

⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6

(按平均每6m两根主筋间跨接一处)

〔L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处

⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量

注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不 同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。

例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求

4m跨接一次,试计算总焊接处:

d=b+c

=(L×n)/6+[L×(n-1)]/4

=(350×2)/6+[350×(2-1)]/4

=117+88

=205(处)

③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。

户内户外接地母线计算方法333.

户内户外接地母线都按图示长度以米计算,户内接地母线另加3.9%的附加长度还要适当考虑实际施工当中材料的损耗。

户内、户外接地母线的长度计算方法都是一样的接地母线敷设,按设计长度以M为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转变、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时另加规定损耗率。

接地跨接线以“处”为计量单位,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。

二、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。

接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。这个安装计算规则上的解释。

三、接地跨接线按处怎么算?

接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。

指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。接地跨接线适用于:1、霹雷针和引下线连接;2、霹雷网和引下线连接;3、易燃气体管法兰之间的连接;4、接地线和金属体的连接;5、焊接接地螺栓等。

接地跨接线接线安装

接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地等。

说明:

1、接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。

2、构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。

3、钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。

4、等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。

接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。

1、标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。

如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。

至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。 来自:电工技术之家

现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。

接地体不全是-40*4接地板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。

接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读