防雷接地中地线连接方式,电力中性点接地的地线用导线连的方法,为等电位连接,把建筑物内所有金属物,用电气连结的方法连接起来,整个建筑物空间成为一个良好的等电位体。
一、防雷接地中地线连接方式
这叫等电位连接,是把建筑物内所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管,以及其它金属管道、机器基础金属物和大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、防雷建筑物的接地线,统统用电气连结的方法连接起来(焊接或可靠的导电连接),使整个建筑物空间成为一个良好的等电位体。
二、防雷接地的联合接地体
所谓联合接地就是将保护接地、工作接地和防雷接地统一接入一个共同的接地系统。
当强大的雷电电流流入大地时,大地的电位随即升高,因所有地线都连接在一起,设备的地电位跟随大地一起升高,地与地之间不存在电位差,不会因雷击反击而损坏设备。
联合接地地网的连接体应为网络状分布,最好构成立体网状,才具均压、等位作用。
首先,接地体必须做成一个良好的等电位体,防雷接地排、保护接地排、工作接地排可根据需求在不同点与接地体相连达到联合接地的要求。
联合接地并不是将防雷地、工作地、保护地用导线连到一个接地排上,它是以接地体为参照的。
设备均应有效接地。设备的工作接地、保护接地以及建筑防雷接地共同合用一组接地体的接地方式称为联合接地方式。
联合接地方式由接地体、接地引入线、接地汇集线以及接地线四部分组成。接地汇集线、接地线以逐层辐射方式相连。
防雷接地系统中,接地体和接地线分别指:
用于接地用的埋入地下的金属都可以称作接地体,接地线就是指将设备与接地体连接起来的金属导线。
相关文章插一根铁棒能不能当地线用

地线有接地要求,往地上插根金属,然后接条线出来就称零线,这就是自作聪明,害人害己,所以随便在地上插一根铁棒是不能做地线用的,有关地线的接线知识,具体分析如下。
时间:2022-08-25 06:13:52
地线能不能接到避雷针上

有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。
时间:2022-08-25 06:05:03
等电位代替地线的危害有哪些

在安全用电的保障方面,等电位与地线都是不可或缺的,等电位联结端子箱的作用很大,它是防雷电及安全使用电器的一个保障,有时会用等电位来代替地线,这其中会带来什么危害,下面来了解下。
时间:2022-08-22 06:23:11
挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
接地装置之间有哪些连接方式

接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36