接地线的选择与使用方法

接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,可防止突然来电对人体的伤害。挂线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。

但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外。

接地线选择:

1、接地线有必要具有满足的柔韧性和机械耐拉强度,耐磨,不易锈蚀。电力出产和电力工程上通常都选用多股软裸红铜线来制造接地线。

2、满足短路电流热容量的需求。

热容量要经核算断定。发作短路时,经过短路接地线应及早作用于断路器跳闸。在断路器未跳闸或回绝举措时,短路电流在接地线中发生的热量应不致于将它熔断。不然,作业地段将失掉维护而使事端扩展。

3、截面积。

接地线的作用是坚持作业设备的等地电位。它的截面积有必要满足短路电流的需求,且最小不得小于25平方毫米(按铜资料需求)。要使接地线经过高达数十千安的短路电流,并且该短路电流所发生的电压降不大于规则的安全电压值,就有必要使它的阻抗值很小,因而就得挑选截面积满足大的导电功能杰出的金属资料线。

接地线作用:
防止设备漏电,起到保护设备和人身安全的作用。当设备漏电时,人接触到设备时候会有电流从人体通过,如果没有地线的话,流过人体的电流会很大,对人身安全有很大的威胁。如果有接地线的话,当人体接触到设备时,电流同时从人体和地线流过,这时人体和地线处于并联状态,由于接地线电阻非常小只有几欧,人体的电阻远远大于地线电阻,所以大部分的电流都从地线导入大地,流过人体的电流非常小,对人体起了很大的保护作用。

使用说明:
1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。

2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。
3)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。
4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

相关文章
  • 挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。

    时间:2022-08-22 06:05:03

  • 接地线能否接在避雷带上

    接地线能否接在避雷带上

    是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。

    时间:2022-08-21 21:19:17

  • 接地线被剪断后果是否很严重

    接地线被剪断后果是否很严重

    毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。

    时间:2022-07-27 06:06:32

  • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

    时间:2020-06-01 09:29:29

  • 接地线不同颜色的含义

    接地线不同颜色的含义

    在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。

    时间:2020-01-31 18:32:16

  • 浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。

    时间:2020-01-31 07:44:08

  • 空气开关是否接地线的问题

    空气开关是否接地线的问题

    有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。

    时间:2020-01-31 07:24:30

  • 输电线路停电检修时如何挂接接地线?

    输电线路停电检修时如何挂接接地线?

    有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。

    时间:2020-01-30 17:44:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有