有关氧化锌避雷器测试仪的详细操作步骤,包括13个主要的步骤,氧化锌避雷器测试仪的转换开关、仪器背光、电压变比值、边相校正、时间调整等多个方面的操作方法步骤。
使用仪器前,请仔细阅读本说明书,以免造成不必要的损失,转换开关处于“关”状态,接好电源线、仪器地线及相应的“参考电压输入”线和“泄漏电流输入”线。
1、将“功能转换开关”转至交流AC(220V供电)、或直流DC(仪器内部电池供电)挡,仪器预热5分钟,然后再开始测量。
2、仪器背光:开机时,仪器背光处于“关”状态,这样是为了在用仪器内部直流电源时节约电能,使仪器工作时间长一些。在光线足够强的情况下不必打开背光。光线较暗时,在主菜单下,按“■”键可打开或关上背光。
3、避雷器编号:按键盘将光标指向“避雷器编号”,按“确定”进入;按“?”键选择要调整的位置,此位置会反向显示;按键进行选择,可选择的字母或数字的范围和顺序见附表;所有位调整完成后,按“确定”键。(如果不想改动避雷器编号,可按“退出”键)
4、电压变比值:电压变比为避雷器高压端电压与送到仪器“参考电压输入”端的电压之比。
例如:带电测试时,母线对地电压为220KV/√3,PT二次侧电压为100V/√3,两者之比为2200,所以,电压变比值为2200。
又例如:实验室方式下,“参考电压输入”端的电压取自控制箱的电压输出端,当控制箱的输出电压由0V-200V变化时,试验变压器的高压由0V-50000V变化,则电压变比值应设定为50000/200,等于250。在主菜单下,按键盘将光标指向“电压变比值”,按“确定”进入;按“?”键选择要调整的位置,此位置会反向显示;按 键进行调整;所有位调整完成后,按“确定”键。在“在线电流法”方式下,此栏会显示母线对地电压值,请用键选择相应的电压值,然后按“确定”。
5、边相校正:调整方法同上,一般相间干扰的影响大约在2° 5°,由于准确测算干扰量有一定困难,一般不提倡硬性补偿,而是将其设置为0.0°,可以按规程要求,纵向比较一段时间内数据变化趋势。(电工技术之家 www.dgjs123.com)如果需要调整边相校正角,可参考后面“测量原理”的有关章节;边相校正角后面是相序调整,如果被测避雷器是A相,既将相序调为A相,依此类推,按“→”将光标指向“相序”,按 “?、?” 键进行调整,按“确定”键完成。。如果是在实验室测量,则将其调整为0;
6、测量方式:本仪器可采用PT二次法、在线电流法和实验室检测法进行测量,将光标指向“测量方式”,按“确定”键可在“PT二次法”和“在线电流法”之间进行选择。实验室检测法和PT二次法一样,可选择相同设置。
7、历史数据:将光标指向“历史数据”,按“确定”进入(如图五所示);有‘1 – 16’共16页(当前所在页面显示在屏幕的右下角),每页64组数据。按“翻页”查看下一页,按“■”键查看上一页。按键选择本页要查看的数据,此数据的测试年、月、日、时间、编号将显示在屏幕的右上端,按“确定”键显示该组数据;按“打印”键打印该组数据;按“退出”键返回。
8、时间调整:在主菜单下,将光标指向最下面一行,按“确定”进入;用键选择要调整的项目年、月、日、时、分、秒,用键进行调整,全部调整完后,按“确定”键。
9、开始测量:按键使光标指向第一行,按“确定”进入测量:
1)数据保存:按“保存”键可存储当前数据,选择好数据的存储位置,按“确定”键保存。
2)数据打印:按“打印”键可将正在测量的数据打印出来,但不存储。
3)波形显示:在测量菜单中,按“翻页”键可显示被测电流和被测电压波形,注意:波形幅度的大小并不代表实际电压或电流的大小,而只是反映电压、电流之间的相位关系,其幅值大的是电压波形,幅值小的是电流波形。波形只能被打印,不能保存(电压波形和电流波形包含1、3、5、7次谐波)。
4)结束测量:按“退出”键退出测量,回到系统主菜单。
10、其它调整:
在光线较暗的场合,可按面板上的“背光”键将背光打开。
如果因气候变化等原因造成液晶字符显示变淡或变黑,可适当调整面板上的对比度调节,使字符清晰。
注意:仪器使用完毕后,一定要将功能转换开关转至“关”位置。
仪器使用完后,如果不小心长时间放在“直流”位置,会将机内电池电量放完,造成电池过放电而无法恢复。
11、数据说明:
U0:试验电压有效值,它等于送入测试仪的参考电压有效值(只含1、3、5、7次谐波)乘以电压变比值。
I0:总泄漏电流有效值。
Ip:总泄漏电流峰值。名称的后缀p均表示峰值。
I3:总泄露电流3次谐波峰值。
Ir1p:阻性电流基波峰值。由于Ir1p比较稳定,有确切来源,应以Ir1p为主要的阻性电流判据。
Ic1p:容性电流基波峰值。
1:基波电流超前基波电压的相位差,其中包含补偿角度。总电流基波在参考电压方向的投影为阻性电流基波,在与参考电压方向成90°方向投影为容性电流基波。也可以用损耗角的思想衡量MOA性能:无相间干扰时,好MOA的φ≈85°,质量较差MOA的φ<80°,如果φ<75°说明MOA性能很差。
P1:MOA基波功耗。
12、电池充电:插上~220V电源,将功能开关转向“充电”,充电指示灯亮并呈红色,充满电后指示灯呈绿色,最好多充一段时间(6小时以上),电力会更充沛一些。充完电后,将功能开关拨到“关”位置。
13、数据上传:将随机携带的YZ200系列数据通讯打包软件安装到计算机上,用串行通讯线将仪器与计算机的RS-232串口相连。将计算机和仪器的电源打开,运行XH100通讯程序,在计算机上点击需要的功能,可完成有关的操作
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。