带电断接空载线路的规定
1、带电断、接空载线路时,必须确认线路的终端断路器或隔离开关确已断开,接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后,方可进行。
按照这种规定,线路的首端与电源相连、线路的终端及线路上均不接任何负载、线路完全处于空载状态时,才可进行带电断、接空载线路。
2、带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施,消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表 7-7的规定,且作业人员与断开点应保持 4m 以上的距离。
当线路空载时,电源虽不供负荷电流,但向线路供电容电流,线路越长,电容电流越大。当带电断、接空载线路时,在断、接点会产生电容电流电弧,电容电流弧光对人的眼睛会造成伤害,故作业人员作业时,应戴护目镜,并采取消弧措施,消弧工具应能断开相应电压等级、相应长度空载线路的电容电流。
3、在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相别确定无误后,才可进行带电断、接引线。
该项规定关系到带电断、接引线时的工作安全,也关系到系统的安全运行。其理由如下。
1)、如果线路上有人工作,则带电断、接引线使线路上的工作人员极不安全。所以规程要求,要查明线路确实无人工作才带电断、接引线。
2)、如果被接引的空载线路绝缘不良或存在接地,若线路为中性点直接接地系统,则带电接引时,将会引起或发生单相接地短路、在引接点会产生很大单相短路电弧,危及作业人员的安全;若线路为中性点不接地或经消弧线圈接地系统,一相接地后,虽可继续运行 2h,非接地相电压升高至线电压,线路绝缘受线电压作用,若在薄弱部位发生另一点接地,会形成相间短路,影响系统正常运行。
如果出现电容电流很大的接地,则断接引线时使用的消弧管容量有限,可能超过其容量而爆炸。以上都给人身和设备安全带来严重威胁。
3)、带电接引线之前,必须核实线路的相别,不要把 A 相当成了 B 相或 C 相。未经定相核实相别即开始接引线,把相别搞错了,会在受端变电站操作接入电网时发生相间短路。如果直接接引两端带电设备,则会发生相间短路,造成人身及设备重大事故。
4)、带电接引线时,未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线,将因感应而带电,为防止电击,应采取措施后才能触及。
该项说明未接通相的导线及已断开相的导线均处于断开不带电状态,此时,因感应电压存在而不能随便触摸,必须采取措施(导线接地、或穿屏蔽服)后才能触及,否则会遭受电击。
5)、严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防人体串入电路。该项说明两根导线均处于断开不带电状态,作业人员不能同时接触两根导线的断头,否则人体将串入两根导线的断头之间,使人体流过感应电流而遭受电击。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。