配变避雷器试验问题总结

来源:电工天下时间:2015-09-02 07:07:35 作者:老电工手机版>>

配变避雷器试验问题总结

10kV配变避雷器,因其数量多、分布面广、运行维护条件差、现场试验困难,往往容易造成试验超周期或漏试、误判断等现象,从而给配电变压器及10 kV系统运行带来不安全隐患。

为消除这些隐患,在配变避雷器试验时,应注意以下问题。

一、合理安排试验时间

在确定配变避雷器试验时间上,应尽量避开日常生产检修高峰期,分点、分面地合理安排,避免由于集中试验造成工时紧、人员疲劳,导致误判、漏判等现象发生。

配变避雷器在试验过程中,容易受到空气湿度、表面脏污等外界因素的影响,给试验的分析、判断带来困难。

因此,试验应选择晴好天气进行,并使避雷器表面保持清洁干燥,避免外瓷套表面泄漏电流影响试验结果,从而造成误判断现象。

二、选择合适的限流电阻

在普通阀型避雷器(FS-10)的工频放电试验回路中,通常应选择合适的限流电阻来控制放电电流,避免避雷器因不能自行灭弧而导致间隙烧坏。

其阻值的选定一般以放电电流控制在0.7 A左右为宜。限流电阻的阻值选取过小,致使放电电流过大,容易损坏避雷器间隙。(电工技术之家 www.dgjs123.com)而阻值选取过大,则避雷器间隙虽然开始放电,但由于放电电流过小,致使电弧不能稳定形成,直到电压进一步升高,间隙形成稳定击穿,此时表计才会反映,从而造成测量放电电压高于真实放电电压的现象,导致把工放电压偏低的避雷器误认为合格。

此外,同一避雷器前后2次工放试验间隔时间不宜过短,应让间隙有充分的时间去游离。应用机械表计测量工放电压时,升压速度不宜过快,防止因表计惯性造成读数误差。

三、加强氧化锌避雷器的定期试验

在农网改造中,氧化锌避雷器因其优良的电气性能,而逐步取代了普通阀型避免雷器。由于目前生产厂家众多,产品工艺、质量参差不一。

因此,除了严格把握配变氧化锌避雷器的进货和交接试验两大关口外,还要注意加强定期试验。新投的氧化锌避雷器,由于已经经过一段时间的运行和气象环境的考验,所以第一次试验尤为重要。此次试验周期不宜过长,以防止出现缺陷的避雷器继续运行,危及电网和配变的安全。

四、注意氧化锌避雷器的防潮问题

10kV配变氧化锌避雷器,一般密封措施相对简单,因而防潮能力相对薄弱。有关统计数据表明,质量、工艺较差的避雷器,出现受潮性质缺陷的概率较高。顺便指出,进行直流试验,尤其是对无间隙氧化锌避雷器,通过进行直流1 mA下的临界动作电压以及75%该电压下的电流2项指标的考核,对发现避雷器受潮显得较为明显有效。

五、加强对避雷器运行情况的统计分析

应根据避雷器的缺陷类型、生产厂家等情况做好分类统计、分析工作,对同一生产厂家、同一生产批次不合格率高的避雷器,应密切注意,加强定期检测工作,确保电网和配变的安全运行。

相关文章
  • 氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

    氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

    有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-04 07:03:26

  • 避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

    避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

    在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。

    时间:2022-09-04 07:02:05

  • 避雷器的三大故障问题

    避雷器的三大故障问题

    有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。

    时间:2022-09-04 06:38:11

  • 不同避雷器的主要用途

    不同避雷器的主要用途

    在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-08-21 19:02:39

  • 避雷器图片及电气符号

    避雷器图片及电气符号

    避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。

    时间:2022-01-16 08:26:20

  • 用户侧避雷器图片和电气符号

    用户侧避雷器图片和电气符号

    用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。

    时间:2022-01-10 06:15:26

  • 一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明

    一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明

    一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。

    时间:2021-12-09 10:24:12

  • 金属氧化物避雷器安装方法正误对比

    金属氧化物避雷器安装方法正误对比

    有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。

    时间:2021-09-29 09:38:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有