触电防护技术之保护接地的原理与应用范围
来源:电工天下时间:2020-02-07 09:29:45 作者:老电工手机版>>
有关触电防护中保护接地的原理,保护接地的应用范围,首先介绍了接地的基本概念,接地的分类,保护接地的形式等,需要的朋友参考下。
保护接地的原理及应用
保护接地:将电气设备在故障情况下可能出现危险电压的金属部分(如外壳等)用导线与大地做电气连接。
一、接地的基本概念
1、接地的分类接地分为正常接地和非正常的故障接地两类。正常接地又可分为工作接地和安全接地。工作接地又有两种情况:
①、用大地作导线的接地,在正常情况下有电流通过,分为直流工作接地和弱电工作接地等;
②、维持系统安全运行的接地,在正常情况下没有电流或只有很小的不平衡电流流过,例如11OkV以上高压系统的工作接地,三相四线制380V系统变压器中性点的工作接地等。 安全接地包括防止触电的保护接地、防静电接地、防雷接地和屏蔽接地等。
2、接地电流和接地短路电流凡从带电体流入地下的电流即属接地电流,接地电流分为正常接地电流和故障接地电流两类。系统的一相接地可能导致系统发生短路,这时的接地电流称为接地短路电流。(电工天下 www.dgjs123.com)在高压系统中,接地短路电流在500A以下的称为小接地短路电流系统;在500A以上的称为大接地短路电流系统。
3、流散电阻和接地电阻流散电阻是指电流自接地体向周围大地流散所遇到的全部电阻。接地体的流散电阻与接地线的电阻之和叫做接地电阻。接地线的电阻一般很小,可以忽略不计,因此可以认为流散电阻就是接地电阻。
4、对地电压对地电压是带电体与大地之问的电位差。电工理论上所说的大地是指远离接地体20m以外的电位,此电位认为是零电位。显然,对地电压就等于接地电流与接地电阻的乘积。电流沿接地体流入大地时,接地体周围各点对地电压与该点至接地体的距离保持反比关系。随着距离的增大,对地电压逐渐降低,并趋于零。
5、接触电压当接地电流流过接地装置时,在大地表面形成分布电位,如果在地面上离设备水平距离为0.8m的地方与沿设备外壳垂直向上距离为1.8m处的两点被人触及,则人将承受一个电压,这个电压被称为接触电压(当设备外壳发生接地短路时,造成对地电压曲线,如果有人接触到漏电设备即他的手与脚之间的电压)。
二、保护接地的原理和应用范围
保护接地属于防止间接接触触电的安全技术措施。
做法:把在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密地连接起来,把设备上的故障电压限制在安全范围内的措施。
保护接地的形式如图:

在中性点不接地的系统中,如果电气设备没有保护接地,当设备某一部分的绝缘损坏时,体触及此绝缘损坏的设备外壳时,将有触电的危险。
对电气设备实行保护接地后,接地短路电流将同时沿接地体和人体两条通路流通。
接地体的接地电阻一般为4 Ω 以下,而人体电阻约为1000 Ω ,因此通过接地体的分流作用,流经人体的电流几乎为零,这样就避免了触电的危险。
保护接地的应用范围:在中性点不接地的系统中,凡是在正常情况下不带电,而当绝缘损坏、碰壳短路或发生其他故障时,有可能带电的电气设备金属部分及其附件都应实行接地保护,如电机、变压器断路器和其他电气设备的金属外壳或底座,配电、控制保护用的盘(屏、台、箱)的框架,变、配电装置的金属框架,如栏、门等。
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。
时间:2021-08-30 09:17:42
保护接地与保护接零的多种措施

有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。
时间:2021-08-30 09:17:41
电气设备保护接地与保护接零措施

电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。
时间:2021-08-30 09:17:33
保护接地与保护接零的概念及原理

保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。
时间:2021-03-28 08:37:47
保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。
时间:2021-02-26 09:03:35
接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。
时间:2021-02-26 09:03:31
三相三线与三相四线接地系统中保护接地

有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。
时间:2021-02-26 09:03:31
- 上一篇:电气设备如何保护接地?接地保护措施
- 下一篇:变压器接地保护的组成结构与作用