有关保护接地的应用范围,保护接地适用于各种不接地配电网,凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外均应接地。
一、各种不接地配电网
保护接地适用于各种不接地配电网。
在这类配电网中,凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外均应接地。
主要包括:
1、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳;
2、电气设备的传动装置;
3、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架,以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门;
4、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座;
5、交、直流电力电缆的金属接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层,可触及的金属保护管和穿线的钢管;
6、装有避雷线的电力线路杆塔;来自:电工技术之家
7、装在配电线路杆上的电力设备;
8、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地短路电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔等。
二、电气设备的某些金属部分
电气设备下列金属部分,除另有规定外,可不接地:
1、在木质、沥青等不良导电地面,无裸露接地导体的干燥的房间内,交流额定电压380V及以下,直流额定电压440V及以下的电气设备的金属外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地;
2、在干燥场所,交流额定电压127V及其以下,直流额定电压110V及其以下的电气设备的外壳;
3、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时不会在支持物上引起危险电压的绝缘子的金属底座等;
4、安装在已接地金属框架上的设备,如穿墙套管等(但应保证设备底座与金属框架接触良好);
5、额定电压220V及其以下的蓄电池室内的金属支架;
6、由发电厂、变电所和工业企业区域内引出的铁路轨道;
7、与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。
此外,木结构或术杆塔上方的电气设备的金属外壳一般也不必接地。