接地保护与接零保护的适用场合

作者:老电工时间:2019-12-11 05:54:56

有关接地保护与接零保护的适用场合,中性点直接接地的低压电力网中,采用低压接零保护,反之电力装置应采用低压接地保护。

接地保护与接零保护的场合

一、接地保护与接零保护

在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接零保护。

在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接地保护。

由同一台发电机、同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网中,不宜同时采用接地保护与接零保护。

二、接地保护和接零保护的区别

1、本意都是为保护人体,在线路或设备发生漏电时当人体触电时能保证人体电压降到安全电压电以下;

2、首先要清楚地线与零线的区别。零线就是变压器的中性点引出的线,也就是我们常说的中性线,地线是大地与设备外壳的连线。

3、在国内目前大多变压器的中性线直接引入大地,也就是接地点与中性点的电位理论上一样。这种情况下接地保护与接零保护理论上效果一样,实际上接零保护设备外壳与中性点间的电阻肯定小于接地保护时设备外壳与中性点的电阻。接零保护效果更好。出于保险最好是接地也接零。

4、有些出于某种因素变压器中性线不是直接引入大地,此时接地线不起任何保护作用,一定要接零线,注意接零保护一定要专线,不能与生产或生活零线共一根。

保护接地与保护接零的主要区别

1、保护原理不同

保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。

2、适用范围不同

保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。

3、线路结构不同

如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。

三相五线制中五线指:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。

三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。

三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险。

零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接。

三相六线的接法:除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地。

三、保护接地和保护接零适用范围

保护接零和保护接地的适用范围

对于以下电气设备的金属部分均应采取保护接零或保护接地措施。

1、电机、变压器、电器、照明器具、携带式及移动式用电器具等的底座和外壳;

2、电气设备的传动装置;

3、电压和电流互感器的二次绕阻;

4、配电屏与控制屏的框架;

5、室内、外配电装置的金属架、钢筋混凝土的主筋和金属围栏;

6、穿线的钢管、金属接线盒和电缆头、盒的外壳;

7、装有避雷线的电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器的外壳。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢