钳型接地电阻测试仪怎么用?钳型接地电阻测试仪的使用方法
来源:电工天下时间:2020-05-08 09:47:25 作者:老电工手机版>>
有关钳型接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪的操作方法,接地电阻测试仪的发展与选用,接地电阻测试与发展。
钳型接地电阻测试仪的使用方法
一、接地电阻测试仪操作方法
降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。
因此,杆塔的接地电阻是一个重要数据。
设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。
以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。
为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。
用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。
二、接地电阻测试仪的发展与选用
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。来自:电工天下
运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。
一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。
三、接地电阻测试与发展
最初人们对接地电阻的测量是用伏、安法,这种试验是非常原始的。图1是用安培计、伏特计的测量方法。(www.dgjs123.com)在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。
伏安法测量地阻有明显不足之处,第一:麻烦、繁琐、工作量大,试验时,接地棒距离地极为 20~50米,而辅助接地距离接地至少 40~100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时简直无法测量。
五六十年代苏联的E型摇表取而代之了伏安法,由携带方便,又是手摇发电机,因此工作量比伏安法简单。
七十年代国产接地电阻仪问世,如:ZC-28,ZC-29,无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性,都要胜于“E”型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以上海六表厂生产的 ZC 系列为代表的典型仪器。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度也不高。
八十年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方法同 ZC 系列没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。而真正接地电阻仪的一个创举是在九十年代钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。
如法国 CA 公司生产的 6411 钳式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳式接地电阻测试最大特点是不必打辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。
上述地阻测试仪是属单钳口形式的,具有它的快速测试、操作简单等优点,但也存在着精度不高的问题,特别是接地电阻在小于 0.7Ω 以下时,无法分辨。再说单钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地极接地情况,但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。
GEOX 双钳口接地电阻仪测量范围和精度均有所提高,但由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。
相关文章冻土为什么不能测试接地电阻?

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?

接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻

一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤

有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法

有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?

接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33
- 上一篇:国家标准接地电阻的五个规范
- 下一篇:屏蔽线屏蔽层接地:一端接地或两端接地




