防水层基础可以做接地体吗?
建筑物防雷规范设计GB50057-94 2000年版P108例举了多个例子最后陈述为......“以前对基础的外表面涂有沥青的防腐层,认为防腐层是绝缘的,不可利用基础内钢筋做接地体。
实践证实了,并不是这样。国内外都有人做测试和分析,认为是可以利用为接地体”。
但该规范为利用防水层的基础作接地体的四点不妥:
1.建筑电气安装工程图集JD10-112 Ⅰ-Ⅰ Ⅱ-Ⅱ 分为无防水层,有防水层接地体做法与图集矛盾。
2.建筑物防雷规范P11 3-3-5(二)“当基础采用硅酸盐水泥周围土壤含水量不低于4%及基础的外表无防腐层或沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋做接地体”。书中那个前后矛盾。
3.建筑物防雷规范P22 4.1.4条(四)“金属板无绝缘被覆盖,注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆盖”。
事实地下防水SBS为2mm绝缘∞上下各有50-75mm砂浆保护,做好防水层就一定能绝缘。
4.接地体名词解释:埋入地中垂直接与大地接触的金属导体称接地体,地质基础都坐落在弱风化花岗岩上,土壤电阻率为ρ=1.1x 1011Ωcm.
下例工程事实证明有防水层基础不能做接地体,例如:
1.小南村二个24层地下一层,设计有防水层在基础梁内布设一40x4扁铁,测试电阻为15Ω,14Ω。
2.山宁大厦二个27层高层地下二层有防水层利用焊接基础钢筋的接地体,接地电阻为10Ω,1Ω。
2.xx指挥中心地下一层,利用防水砼地下室内有水的情况下测试电阻为2.9Ω。
以上五栋楼高层均补设了人工接地体。
二期利用预制混土柱子做接地体,接地电阻为0.2Ω,或在地下水位下的桩基,基础的钢筋都可做接地体,一般都小于1Ω,但这是采用了自然接地体。
有防水层的基础认为可以利用引起错误的有两个原因:
1.高层地下室2-4层有95%因地板薄,外水头压力大,防水层施工质量有问题,防水层破坏,地板混凝土呈含水量湿与饱和状态。
2.高层竣工后测试避雷接地电阻因多接地体并联,测出数值小于1Ω。满足了设计要求(多从数值认可)但不符真正的避雷接地电阻值。当建筑物遭雷击时,泄放电流不流畅,建筑物遭受雷击的原因:
有防水层的基础钢筋只能做等电位及设备,变配电室接地预留点,不能做自然接地体,应重新布设人工接地体,否则当三相电流不平衡时,因泄放接地体面积小而引起零线零点漂移升高。不能捡一个芝麻,掉一个西瓜。何况防雷问题不确定因素太多,实践出真知,只提出一些现场问题,供同仁们指教。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。