防雷器的安装使用注意事项
来源:电工天下时间:2016-12-29 10:11:41 作者:老电工手机版>>
防雷器的安装使用注意事项
电工天下:防雷器的安装使用注意事项,防雷器接地线没有与被保护设备的保护地相连,可采用单独接地,一般要求两级防雷器之间线缆长度在15m左右,防雷器的保护范围有限制。
一、对于雷电流从电源线入侵,应实现多级防护,多级防护是以各防雷区为层次,对雷电流进行逐级泄放,使各级限制电压相互配合,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内。
二、在安装使用电源防雷器的多级防护中要注意能量分配,若安装不当可能引入更多的雷电能量进入保护区域。
其中防雷器都有通过雷电流越大,残压越高的特点,通过能量分配后未级防雷器流过的雷电流较小,有利于电压限制。这里需要
注意的是,若仅仅选择低响应电压的防雷器而不考虑电压配合,其末级防雷器保护是危险的。
还有,实现能量分配与电压配合的要点在于利用两级防雷器之间线缆本身的感抗。
线缆本身的感抗有一定的阻碍埋电流及分压作用,使雷电流更多地被分配到前级泄放。
一般要求两级防雷器之间线缆长度在15m左右,适用于保护地线与其它线缆紧贴敷设或处于同一条电缆之内的情况。线缆上分支线路的长度对线缆要求长度有影响,当保护地线与被保护线缆大于一米时,这时要求线缆长度大于5m即可。
在一些不适合采用线缆本身作退耦(防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲击对网络的正常工作产生影响)措施的,如两级防雷区界面靠近或线缆长度较短时,可利用专门的退耦器件,这时无距离要求。
三、防雷器的保护范围是有限的。一般防雷器与设备线路距离超过10m以后将使防护效果劣化,这是因为防雷器和需要保护的设备之间的电缆上有反射造成的振荡电压,其幅值与线路长度、负载阻抗成正比。
四、在安装防雷器时要考虑防雷器能量的配合以及电压的分配,比如仅仅在设备前端装设一只防雷器,由于没有前级保护,强大的雷电流将被吸引到设备前端,致使防雷器残压超过设备绝缘强度。这要求防雷器必须按层次性原则安装。
五、在另外的一些情况下,错误的安装将使设备得不到有效保护。过长的防雷器连接线、防雷器工作时,连接线上由感抗引起的电压将极高,这个问题在末级防雷器的应用中表现明显。
解决这个问题的方法是采用短的连接线,也要以采用两要以上分开的连接线以分担磁场强度,减少压降,单线加粗连接线是没有什么效果的。
必要时可通过改变被保护线的布线,使其靠近等电位接地点以减少连接线长度。
防雷器接地线没有与被保护设备的保护地相连,即采取单独的防雷接地。这将使被保护线与设备保护地之间在瞬态时存在危险电压,解决这个问题的方法是防雷器的接地应与设备保护地相连。
相关文章低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
防雷器与浪涌保护器有什么区别?

有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
视频监控系统采用外置防雷器还是内置防雷器?

有关视频监控系统中防雷器的选择问题,分析了视频监控系统遭受雷击损害的主要原因,直击雷、感应雷与雷电侵入波等,外置防雷器成本高于内置防雷器,但多被采用。
时间:2021-09-29 09:38:46
防雷器的选用技巧

有关防雷器的选用技巧,确认配电是TT、TN还是IT系统,考虑防雷器的压敏电阻,防雷器的重要参数,以及防雷器的品牌与价格等重要因素。
时间:2021-09-29 09:38:44
金属氧化物避雷器安装方法正误对比

有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
避雷器的安装示意图

一个避雷器的安装示意图避雷器安装示意图,如下所示。
时间:2021-08-31 06:19:32
保护接零怎么安装,保护接零安装要求

保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。
时间:2021-03-28 08:37:36
移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求

移动通信基站防雷器的配置方法,移动通信基站防雷的必要性,防雷器的配置方法,包括防直击雷措施中,有关避雷针、避雷带的构造方法,以及联合接地的重要性。
时间:2021-01-11 09:40:07
- 上一篇:直流系统接地的危害及直流系统接地故障防范
- 下一篇:电气设备防雷接地的问题总结





