变压器中性线与接地线断线和接地电阻升高的问题分析

作者:老电工时间:2016-10-03 10:25:41

变压器中性线与接地线断线和接地电阻升高的问题分析

根据电力设备试验规程规定,100kVA以下的变压器接地点接地电阻不大于10Ω,100kVA以上的变压器接地点接地电阻不大于4Ω。但由于设计施工技术的过失或外力的破坏,常常导致变压器接地点接地电阻升高和接地线断线故障发生,造成供电异常,用户电器设备烧毁,给供电单位的运行管理带来一定困难。
为此,必须采取一定的措施,预防变压器中性线与接地线断线和接地电阻升高造成的危害。
1、变压器接地线和中性线断线及接地电阻升高的原因
(1)由于接地体埋设不规范,安装工艺马虎,接地体与接地线接头松动,大地过于干燥等,均有可能造成接地电阻的升高。
(2)由于变压器设计安装时,对接地线的作用及重要性认识不足,中性线截面选择过小,当三相负荷不平衡时,中性线电流过大而导致烧断。另外由于外力的破坏或接地线被盗等原因都有可能导致接地线或中性线断线。
2、升高的现象及危害
(1)变压器接地线接地电阻升高,同时伴有相线绝缘损坏而接地,例如,B相接地,这时变压器接地线中将有一个电流流过,B相电压加在大地和接地电阻上,当接地电阻越大,那么接地电阻上的分压就越大。
这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,如果接地电阻足够大,那么加在人体上的电压就会很高,导致人触电。
如果人体误触A相或C相,加在人体上的电压将是线电压380V,那么对人身安全将造成更大的威胁。【变压器中性线与接地线断线和接地电阻升高的问题分析】
另外,由于有的用户将变压器中性线与用电设备外壳相连,作保护接地用,而设备又不对地绝缘。
当B相接地,大地就和B相等电位,相电压就加于大地和中性线之间,这时用电设备如取用A相或C相电源,外壳对地电压将升高到220V,设备相对地电压将为380V。这时人如果接触用电设备外壳,同样会引起触电。
另外,B相接地时,将有一个电流从大地流入机壳回到中性线,对于有的要求较高的用电设备将无法运行。
(2)接地线断线,变压器附近接地线断线,就犹如接地电阻升高到无穷大,这时的大地电位就是接地相电位,一切现象就同接地电阻升高时一样,只是危害更大,这里不再重述。
(3)当三相四线供电变压器中性线断线时,此时由于三相负载的不平衡,负载接地点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高,烧毁用电设备。
当接地线断线或接地电阻升高时,由于变压器避雷器接地线断开或接地电阻升高。雷击过电压时,避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器损坏。
3、预防措施
(1)严格施工工艺,规范接地体的埋设。按规程选取接地线的截面及种类,正确选取中性线截面积。
(2)在用户电能表后装设剩余电流动作保护器。当我们在用户装设了保护器后,如果用户后的导线或用电设备绝缘损坏,形成对地放电。
此时如果变压器接地点接地电阻过高,大地电位将不再为零,这时将有一个电流经保护器、大地流入变压器接地点,此电流将使保护器动作,而将接地点切除,防止了大地电位的升高。
另外,加装保护器后,当人接触相线时,保护器也会动作,从而保障了人员的人身安全。
(3)在变压器的中性线上选取适当的位置将变压器的中性线多点重复接地。当变压器中性线在某点断线时,由于多点接地,中性线电流仍可经大地回到变压器中性点,中性线的电位始终为零,每相负载的电压始终为正常的相电压。
另外,当变压器接地点接地电阻升高或接地线断线相线接地,由于有了多点的重复接地,也能保证大地的电位为零,不会对人生安全和设备的正常运行造成威胁。
在采取以上防范措施的同时,也要加强对广大人民群众进行电力法规的广泛宣传,让更多的人来关心电力设施。
一经发现设备障碍,能及时向供电部门反映,以求尽快将电力设备故障消灭在萌芽状态,确保安全可靠地供电。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢