安装与拆除接地线的注意事项

作者:老电工时间:2019-12-11 06:19:35

有关安装与拆除接地线的注意事项,装设接地线是保证电力安全工作的技术措施之一,安装与拆除接地线时需要注意哪些问题,装设接地线必须有两人进行,在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。

安装与拆除接地线

装设接地线是保证电力安全工作的技术措施之一,是在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成的一项重要内容,是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,是人身安全和设备安全的重要保证。

安装或拆除接地线的注意事项:

1、在安装接地线时,先验明线路上确无电后,在监护人监护下,由技术熟练的值班工或电工进行操作。

2、装设接地线必须有两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。 【安装与拆除接地线的注意事项】

3、安装接地线时,必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

4、同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂地,后挂火;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。

5、在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。

6、接地线截面应符合短路电流的要求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。

安装或拆除接地线时需要注意的问题

注意事项:

第一、在正式工作之前必须检查整套接地线,软铜线是否有断线事情,检查绞线松股,检查护套是否有破损,夹具螺丝连接处有无断裂或松动,线钩的螺旋是否正常,不符合要求应及时更换或修好后再使用。

第二、挂接地线前线路必须确保没有电压电流后,在进行接地线的挂接,验电时必须使用合格的、与电压等级相符的验电器进行验电。

未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。

第三、不得将接地线随意放置,挂在运行线路中的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。

第四、按不同电压等级选用对应规格的接地线。这也是容易发生习惯性违章之处,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配。

第五、不准把接地棒线夹接在表面油漆过的金属架或金属板上。这是在电气设备检修场,绝缘梯所挂接地线时常见的违章现象。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。

第六、严禁使用其它金属线代替接地线。其它金属线接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命。【安装与拆除接地线的注意事项】

第七、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。接地线数量和挂接点都是经过工作前慎重考虑的,少挂或变换接地点,都会使现场保护作用降低,使工作人员处于危险的工作状态。

第八、在施工现场应悬挂标示牌或装设临时遮拦。

第九、接地线具有双刃性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线去合开关,会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

附1,拆挂接地线操作应注意什么

拆挂接地线操作应注意什么

倒闸操作最危险的操作为拆挂接地线(拉合接地刀闸)的操作。为了确保其安全正确,应注意:

(1)审核工作票安全措施中装设接地线(或合接地刀闸)的数量和位置是否合理。

(2)明确接地线(或接地刀闸)装设位置两侧是否有刀闸的断开点。

(3)装拆接地线的接地点螺栓要牢固。

(4)按《安规》第73条至第83条的要求进行逐相验电,逐相装设合格接地线。

(5)按电脑钥匙的程序进行,遇有疑问应弄清原因再继续进行。

(6)使用带有五防程序的接地栓(桩)。

以上就是安装与拆除接地线的注意事项,希望对各位电工朋友有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢