有关接地电阻测试摇表的技术要求,摇表的使用方法,接地电阻测试仪的功能,接地电阻测试仪设置的技术要求,以及接地电阻测试仪的操作要领,感兴趣的朋友参考下。
(1)接地电阻测试仪;
(2)检流计;
(3)检流计指针;
(4)x0 1、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮;
(5)0~10 测试电阻值旋钮;
(6)接地电阻指示标志;
以ZZC29B-2型摇表测试方法:
(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
(2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
(3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
2、接地电阻测试仪设置的技术要求
(1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。
(2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
(4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
(5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
(6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
(7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
(8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。