接地线的电气安全措施及接地线的注意事项
来源:电工天下时间:2020-01-30 07:27:59 作者:老电工手机版>>
有关接地线的电气安全措施,接地线的使用注意事项,工作之前必须检查接地线,挂接地线前必须先验电,在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,按不同电压等级选用对应规格的接地线。
接地线的电气安全措施
根据实际工作中,接地线的使用注意事项。
1、工作之前必须检查接地线。
软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。
接地线能够在行业和领域中使用和推广,发挥重要的作用和价值,在使用中能够展现良好的优势和特点,保证在使用中的良好使用方式和方法,注意良好的作用方式按不同电压等级选用对应规格的接地线。
2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。
4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。
5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。
6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。
要专门定人定点保管、维护,并编号造册,定期检查记录。注意检查接地线的质量,观察外表有无腐蚀、磨损、过度氧化、老化等现象,以免影响接地线的使用效果。
挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。
因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。
7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。真空断路器、隔离开关、安全工具柜、端子箱、箱变、箱变外壳等电力设备。这也是容易发生习惯性违章之处,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配,才能通过事故大电流。
不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上。这是在电气一次设备场所挂接地线时常见的违章现象。
虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。
现场工作不得少挂接地线或擅自变更挂接地线地点。
接地线数量和挂接点都是经过工作前慎重考虑的,少挂或变换接地点,都会使现场保护作用降低,使人处于危险的工作状态。
接地线具有双刃性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。
严禁使用其它金属线代替接地线。其它金属线不具备通过事故大电流的能力,接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命,接地线应存放在干燥的室内。
8、严禁使用其它金属线代替接地线。
相关文章挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
浪涌保护器不接地线有什么危害?

浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义

在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
时间:2020-01-31 07:44:08
空气开关是否接地线的问题

有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2020-01-31 07:24:30
输电线路停电检修时如何挂接接地线?

有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
- 上一篇:氧化锌避雷器与无功补偿节电装置的应用说明
- 下一篇:电源地与信号地的区别





