接地电阻季节系数的使用注意事项
作者:老电工时间:2016-09-11 09:26:39
接地电阻季节系数
月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
季节系数 1.05 1.05 1 1.6 1.9 2.0 2.2 2.55 1.6 1.55 1.55 1.35
注意:
1、将
接地电阻测试仪测出的实际数值乘以季节系数,即得出被测物实际接地电阻值。
公式:接地电阻值=接地电阻测试仪测出实际数值X接地电阻接系数。
2、一般建筑物要求接综合地电阻值不大于1欧姆,防雷接地电阻值不大于10欧姆,进户线
重复接地电阻值不大于4欧姆。