变电站对直流系统的7项技术要求
来源:电工天下时间:2020-01-11 11:34:51 作者:老电工手机版>>
有关变电站对直流系统的7项技术要求,直流母线电压应保持在给定值范围内,直流系统内各元件的性能及容量应满足日常运行的要求,直流系统应装有连续工作且足够灵敏的绝缘检查装置。
变电站对直流系统的技术要求
1、直流控制屏上的仪表应满足运行监视的需要,必须能直接读出合闸母线电压、控制母线电压、全电池电压,充电机输出电流,直流负荷电流,浮充电电流,仪表精度应足够,量程应合适,仪表应定期校验,不合格的应及时更换。
2、正常情况下,直流母线电压应保持在给定值范围内,允许误差为±5%。
3、直流系统内各元件的性能及容量应满足正常和事故运行方式的要求。
4、在直流系统中,对不同用途的供电负荷,应分别供电,正常情况下,Ⅰ,Ⅱ段母线独立开环运行,不允许闭环运行;大型变电站应采用双直流电源独立供电。
5、直流系统应装有连续工作且足够灵敏的绝缘检查装置,任何一处绝缘能力降低时,均应发出灯光和音响信号。
6、断路器的合闸电缆截面应满足断路器合闸时,其合闸绕组端电压不低于额定电压85%的要求。
7、事故情况下,直流电源在保证控制信号回路必备容量的前提下,可作为事故照明电源,时间不宜过长。