有关直流系统对地电压的计算方法,直流系统是浮地工作方式,每一相对地都是有电压的,直流系统对地测不到电压,只有系统接入绝缘监察装置,装置接地线接入,才会测到正负极对地电压。
直流系统是浮地工作方式,有正极和负极,和交流电不同,交流电的零线是在变压器端接地的。
因此,每一相对地都是有电压的;而直流系统对地是测不到电压的,只有系统接入绝缘监察装置,装置接地线接入了,才会测到正负极对地电压。
直流系统绝缘良好时,也就是直流系统没有接地时,正极和负极的对地电压为零,或对地电压接近,且正、负极对地电压之和等于直流系统电压。
发生直流系统接地后,接地的那一极对地电压为零或者很小,没接地那极对地电压升高,最大可升高至直流系统正负极之间的电压。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。