塔吊基础如何做防雷接地?
作者:老电工时间:2016-07-12 06:52:06
塔吊基础防雷接地做法
避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。
在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。
这第一类这个数就当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:
1、从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;
2、30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
第3.2.5条 当树木高于建筑物且不在接闪器保护范围之内时,树木与建筑物之间的净距不应小于5m
这里要求塔吊底角用镀锌扁铁与建筑物
接地装置连接,对角都连接.接地电阻不大于1欧。