有关塔吊力矩限制器的调试方式,以QTZ63塔吊上的起重力矩限度器为例,介绍力矩限制器的调试方式,包括行程开关、起吊吊钩,按定幅变码调剂力矩限制器等。
以QTZ63塔吊上的起重力矩限度器为例,介绍力矩限制器的调试方式。
1、当其中吊钩为空载时,用螺丝刀分辨压下行程开关1、2和3,确认三个开关是否敏锐牢靠。
①行程开关1为80%额定力矩的限制开关,压下该开关,联动台上蜂鸣报警。②行程开关2、3为额外力矩的限制开关,压下该开关,起升机构回升跟变幅机构向前的工作电源均被堵截,起重吊钩只可降落,变幅小车只可向后运行,且联动台上唆使灯闪亮、蜂鸣连续报警。
2、调整时吊钩采取四倍率和独破高度40米以下,起吊重物稍离地面,小车可能运行即可。
3、工作幅度50米臂长时,小车运行至25米幅度处,起吊分量为2290KG,起吊重物离地塔吊安稳后,调整与行程开关1绝对应的调整螺杆4至行程开关1刹时换接,拧紧相应的调整螺母7。
4、按定幅变码调剂力矩限制器,调整行程开关2。
5、按定码变幅调整力矩限制器,调整行程开关3。