高度超过45m的建筑物如何防雷?
来源:电工天下时间:2019-11-21 11:20:42 作者:老电工手机版>>
有关高度超过45m的建筑物的防雷规定,高度超过45m的钢筋凝土结构,钢结构建筑物,采取防侧击和等电位的保护措施,包括钢构架和混凝土的钢筋应互相连接,坚直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与避雷装置连接。
高度超过45m的建筑物防雷规定
高度超过45m的钢筋凝土结构,钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:
1、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连应符合有关的要求。
2、应利用钢柱或柱子钢筋作为避雷装置引下线。
3、应将45m及以上外墙上的栏杆。门窗等较大的金属物与避雷装置连接。
4、坚直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与避雷装置连接。