避雷器的巡视检查项目有哪些
来源:电工天下时间:2022-08-22 06:23:04 作者:老电工手机版>>
在进行避雷器的巡视检查工作时,就所巡查的内容进行分类,将巡检工作分为二大类,一类是正常巡检,一类是特殊巡检,避雷器的巡视检查项目有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
避雷器的巡视检查项目
1、正常巡检
(1)均压环无损坏,环面应保持水平;
(2)安装应不偏斜,内部应无响声;
(3)底座应牢固,无锈蚀,接地应完好;
(4)瓷瓶应清洁无损,无裂纹、无放电现象和闪络痕迹;
(5)检查放电计数器是否动作,内部是否进潮,上下连接线是否完好无损;
(6)引线应完整,无松股、断股;接头连接应牢固,有足够的接触面;导线不过紧过松,不锈蚀,无烧伤痕迹。
2、特殊巡检
(1)雷雨时不能接近防雷设备;
(2)大雾天气时,检查瓷瓶部分有无放电痕迹;
(3)大风天气时,检查避雷器上有无搭挂物以及摆动情况;
(4)冰雹过后,检查瓷瓶部分有无损伤,计数器是否损坏。
(5)雷雨后要检查放电计数器动作情况,检查避雷器表面有无闪络,并且要做好记录。
以上就是避雷器的巡视检查项目的主要内容,希望对大家有所帮助。