如何选择架空线路的路径(3)

作者:老电工时间:2017-08-26 09:39:02

如何选择架空线路的路径?(第3页)

如何选择架空线路的路径?

路径的选择应符合下列要求:(1) 与农村规划相协调,与配电网络改造相结合。(2) 路径短,跨越和转角少,施工、运行和维修方便, 力求经济合理。(3) 不占或少占农田。(4) 避开洼地、冲刷地带以及易被车辆碰撞的地段。(5) 避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂 房、仓库、储存罐等。(6) 尽量靠近道路。

架空线路选线进行路径方案时考虑的几大因素

架空线路的路径选择,简称选线,是一项综合性和实践性很强的工作。路径选择得合理与否对线路设计是否合理有重要的作用。

架空线路的路径选择要求:

一、选线步骤

选线就是在线路起迄之间选出技术、经济合理的线路路径。一般分为室内选线和现场选线两步。

室内选线是在大比例尺寸的地形图(1:50000或更大比例)上进行选线。在图上标出起迄点、必经点,综合考虑各种条件,作出几个方案,经过比较保留两个比较好的方案。然后,向有关部门(邻近或交叉设施的主管部门)征求意见,签订协议。再到现场踏勘,验证图上方案是否符合实际,对建筑物密集地段进行初测。最后通过技术经济比较确定一个合理方案。

现场选线是把室内选定的路径方案在现场落实、移到现场,确定线路的最终走向。这一过程中还要注意到特殊杆位能否立杆。

二、选择路径的原则

DL/T5092—1999《110~500KV架空送电线路设计技术规程》中对路径选择有以下明确的要求。概述如下:

(1) 选择线路路径时应遵守我国有关法律和法令。

(2) 选择线路路径, 应认真作做好调查研究, 少占农田,综合考虑运行、施工、交通运输条件和路径长度等因素,与有关单位或部门协商,本着统筹兼顾,全面安排的原则进行方案比较,做到技术经济合理,安全适用。

(3)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、转角角度小、特殊跨越少、水文地质条件好、投资少、省材料、施工及运行方便、安全可靠。

(4)线路应尽可能避开森林、绿化区、果木林、防护林带、公园等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。

(5) 路径选择应尽量避免拆迁,减少拆迁房屋和其它建筑物。同时,线路应尽量避开重冰区、不良地质地段,以减少基础施工量。

(6) 耐张段的长度,一般采用3~5Km。对于超高压输电线路和运行、施工条件许可时,可适当延长。高差或档距相差非常悬殊的山区和重冰区,应适当缩短。

(7) 有大跨越的输电线路,其路径方案应结合大跨越的情况,通过综合技术经济比较确定。跨越点应尽量避开河道不稳定、地质不良、土地易流失等影响安全运行的地带,否则应采取可靠措施。

三、初勘

初勘是按在图上所选定的线路路径到现场进行实地勘测,检验它是否与搜集到的情况相符,并决定方案的取舍。

初勘工作一般由设计、施工和运行单位的相关人员集体进行。初勘工作阶段需完成以下几项工作内容。

(1)核对图上选线的实际位置,将最新变化情况增补在地形图上。

(2)了解沿线的地形、地质、地物、水文等情况。收集沿线的气象资料,同时要了解沿线道路、交叉跨越、建筑物、林木等情况。

(3)对可能影响路径方案的复杂地段,需进行重点踏勘。例如:进出线走廊、特殊跨越处、城镇拥挤地段、交通困难区、恶劣气象地段等。