电气设备选择的一般原则
供配电系统中的电气设备的选择,既要满足在正常工作时能安全可靠运行,同时还要满足在发生短路故障时不至产生损坏,开关电器还必须具有足够的断流能力,并适应所处的位置(户内或户外)、环境温度、海拔高度,以及防尘、防火、防腐、防爆等环境条件。
电气设备选择的一般原则:
(1)按工作环境及正常工作条件选择电气设备。
1)根据设备所在位置(户内或户外)、使用环境和工作条件,选择电气设备型号。
电气设备的额定电流IN应不小于实际通过它的最大
负荷电流Imax(或计算电流Ij),即
IN≥Imax
或IN≥Ij (7—1)
(2)按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定。
为保证电气设备在短路故障时不至损坏,按最大可能的短路电流校验电气设备的动稳定和热稳定。
动稳定:电气设备在冲击短路屯流所产生的电动力作用下,电气设备不至损坏。
热稳定:电气设备载流导体在最大隐态短路屯流作用下,其发热温度不超过载流导体短时的允许发热温度。
(3)开关电器断流能力校验。
断路器和
熔断器等电气设备担负着可靠切断短路电流的任务,所以开关电器还必须校验断流能力,开关设备的断流容量不小于安装地点最大三相短路容量。