室内供电线路配置器材选择要求
1、每个分支电路上,所有电器功率相加,然后除以220伏电压,就是该电路的最大工作电流。
2、
小型断路器开关(即,俗称的
空气开关)的型号,要大于该分支电路上的工作电流。即,小型断路器开关的选择,要与电源线的最大允许
安全电流相匹配。
3、4平方毫米的铜芯线的安全载流量--35A(安培);6平方毫米的铜芯线的安全载流量--48A(安培);10平方毫米的铜芯线的安全载流量--65A(安培)。
4、4平方(毫米)的电源线,可以配C25的微型
断路器开关,6平方的电源线,(室内供电线路配置器材选择要求)可以配C32的微型断路器开关,10平方的电源线,配C60的微型断路器开关。
国内普通住宅内部一种三相五线制配电盘设计方案示例
电源线一般可分为以下几种:
塑铜线:一般是配合穿线管材在一起使用,多用于建筑装修施工中的隐蔽工程上。
为区别不同线路上的火线、
零线、地线的表面颜色,一般多以“黄色”或者“绿色”或者“红色”,代表“
火线”,淡蓝色,代表“零线”,黄绿双色,代表“地线”。
但是,由于不同场合的施工和不同的条件要求,电线的颜色的区分也可能不一样。【室内供电线路配置器材选择要求】
护套线:一种双层绝缘外皮的导线,它可用于露在墙体之外的明线施工,由于它的双层护套,使它的绝缘性能和防破损性能大大提高,但是,散热性能相对塑铜线,有所降低。
因此,不提倡将多路护套线捆扎在一起使用;那样会大大降低它的散热能力,时间过长会使电线老化造成危害。
电源线软硬程度可分为三大类:
硬线(BV):用于供电,照明,插座,空调。
软线(BVR):用于供电,照明,插座,空调。
硬、软线(弱电线):分别由单根和数根铜芯线组成。
电源线的常规尺寸
常用的铜芯电线,截面规格有1.5mm、2.5mm、4mm、6mm、10mm、16mm、20mm、25mm。
1mm的电线,最大可承受5-6安培的电流。
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线;
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线;
RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;
RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线 ;
BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线;
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
BYR 聚乙烯绝缘软电线;
BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
RY 聚乙烯绝缘软线;
RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线。