电气设备二次回路故障的诊断检查步骤
电气设备二次回路是电气系统中的一个组成部分。
二次回路发生故障,直接影响电气设备和电力系统的安全运行。
因此,二次回路一旦发生故障,应迅速准确作出判断,排除故障。
1、确定故障回路
电气设备的二次回路可分为测量仪表、监察装置、信号回路、控制回路、保护回路等。
在上述回路发生异常时,一般可采用直观检查法,即先检查交流进线保险,直流总保险,再检查各分路
熔断器是否熔断,在未确认熔断回路故障点和故障原因,且没有排除故障以前,禁止投入已熔断的保险。
直观检查不能确定故障回路时(如直流接地),可采用拉开线路开关选择查找,并以先信号、照明部分,后操作部分;先室外部分,后室内部分为原则。
在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s。对不能进行切断检查的回路,应将一次设备状态转换,做好安全措施后,方可在二次回路查找,当确定故障回路后,应恢复其它回路,对照图纸进行检查。
2、检查故障回路
电源系统。
一般在电源系统中装有许多保险器和绝缘监察系统、硅整流稳压元件、电容储能等设备。
因此,在直流系统故障时应先检查各熔断器是否完好,电压是否正常,再检查交流输入,
变压器、硅堆、直流输出、支路输出、绝缘监察部分、最后检查电容储能回路是否正常。
操作回路。
此回路故障时伴有断路器拒动、误动,应从以下几个部件寻找故障点:操作保险、开关辅助接点、跳闸线圈(或合闸接触器线圈)、
继电器接点、万能转换开关接点、配线、机构等。
其它回路故障均可以动作结果为前提,提出上级元件动作的条件,检查条件是否满足,对照图纸逐个元件、逐级进行分析后找出故障点。
3、使用工具及注意事项
在进行二次回路检查时,一般可用试灯、绝缘电阻表、万用表、
钳形电流表、多用工具、专用试验设备等。
在使用上述工具时,应首先确定回路是否有电压(或电流),在确认该回路无电压无电流时,方可用试灯、
绝缘电阻表等检查回路元件的通断。
在使用绝缘电阻表检查绝缘时,应断开本回路交直流电源,断开与其它回路连接的充电
电容器件。
在故障点寻找工作中,还应注意接线接点的拆开与恢复工作,防止电流回路开路、电压回路短路,避免故障点的产生和事故扩大。