配电室进水电气设备的安全注意事项
一、各类机房遭水浸大致分为几种状态:
1、 机房顶部或墙面漏水,水量较小,但进水溅到了电气设备上。
2、机房地面淹水,但淹水深度较浅,没有超过电动机和
配电柜控制柜的基本位。
3、机房进水较深,水已经进入配电柜、控制柜内及已淹及
电动机,并由此诱发上级开关掉闸。
4、机房大量进水,所有电器设备都被水淹没,上级开关掉闸。
二、配电室进水的处理方法
1、被溅到水的这类设备在准备再次投入运行前首先应进行全面擦拭,并由热风对其吹干,然后测量其电气线路的绝缘。在绝缘值达标后方能投入运行。
2、地面淹水的机房在重新投入运行前,要检查地理的电线管内存水情况,检查通往下层的电线管道内的存水情况。如果存水量大应该用气泵进行清吹,清吹时应在管道末端做一定的保护,以免被吹出的水四处飞溅。吹水后检测管内缆线的绝缘,绝缘值达标后方可投入使用。
3、已经进水的配电柜和控制柜在水退后,应立即进行通风干燥。进水的电器元件经过干燥后,也觉不可轻易投入使用,必须对其进行严格地检测,确认其各项电气性能达标以后才可以重复使用。已经进水的电动机必须进行解体,并用烘箱对其进行整体干燥。然后再进行绝缘检测,绝缘值达标后方可组装、使用。浸水时正在使用中的电气元件尤其要认真进行全面检测。因为进水引起的短路很可能已经将该元件破坏。
4、完全被水淹没的机房内的电气设备,原则上都应解体烘干。烘干后进行全面测量,检测值达标后方可进行组装。使用前还需对部分元件的设定值进行全面整定。高压设备还需专门组织一次预防性试验。
5、变配电室进水后,一般情况下都会首先流入变电室的地下夹层和电缆沟,值班人员应迅速组织排水。待积水排干后,应立即进行夹层、电缆沟和变配电室内的通风除湿,以迅速降低上述空间内的空气湿度。
三、配电室电气设备管理注意事项
1、机房进水失态失控时,值班人员应立即请示上级,停止设备运行,并切断电源,以防事故扩大。
2、机房进水后进入现场的人都必须穿戴规定的劳动保护用品,严防应潮湿诱发漏电并造成触电事故。
3、在确认事故现场已经彻底处理完毕之前,任何人不得随意恢复供电,必须有各方负责人签字确认后方可进行试运行。
4、至少要安排24小时的轻
负荷试运行,严禁将这类设备立即投入满载运行。