首页 > 电工基础 > 电气工程

UPS额定容量W与VA换算方法及UPS容量选择因素

作者:老电工时间:2022-09-15 06:43:25

UPS额定容量W和VA换算方法

通常市场上所售的UPS电源,容量以"VA"(伏安)为单位来标识,"W"与"VA"值是有区别的。比如1KVA~500KVA的 UPS 都用VA而不是W来表示容量。 
事实上,“W”总是小于等于“VA”。
它们之间的换算关系可用如下公式计算出来:
W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。
只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。【UPS额定容量W和VA换算方法
对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。
由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。
那么在为计算机等设备选配UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,造成资金的浪费。
因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情。
一般来讲,UPS在容量选择应考虑以下因素:
1、实际负载情况:P=∑Pi/f
即实际所有负载的总和∑Pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量P。
2、预留扩容:
考虑到业务发展的可能,在不大量追加投资情况下,增加UPS输出容量,这可通过两种途径实现:
A:选择可以实现现场扩容的UPS产品,如现在市面上销售的模块化UPS产品。
B:提前购买大容量UPS,但需提前投入大量的资金。
VA和功率W怎么换算?
问题描述:比如一个1000W的机器要断电使用5小时,要多少AH的UPS怎么计算啊?
问题解答:用公式P=UI;换算I=P/U。I是电流,P是功率,U是电压。
电脑用的是220V标准电压,换算I=P/U 1000/220≈4.6A,那么用5小时就乘以5=23A左右,建议留个余量(在电上边什么都需要余量的),选择25A/H的UPS电源。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读