首页 > 电工基础 > 电气工程

如何安装冷库冷风机北斗?

作者:老电工时间:2016-09-09 09:38:52
冷库冷风机北斗安装注意事项
1.制冷冷风机安装时,应保证气流通畅,活动冷库内送风均匀,维修方便。冷风机的风扇射程为 7 米,安装时应注意长度大于 7 米的冷库库温均 匀。
2. 活动冷库风机的排风方向应尽可能朝向门,吸风侧应避开门。
离墙距离 应符合以下规定: 离后墙>450mm,离侧墙>200mm。【冷库冷风机北斗安装注意事项
3.供液管的配置应保证供液量的充足, 膨胀阀前无闪发气体;回气管的配置应 保证回油流畅,压损不超过 2PSIG。回气管出蒸发器后,上升时应加一回油弯, 上升段要缩径。 
4.特大型冷库其顶板需要用立柱支撑。在底板上锯出柱子穿孔,将立柱用膨 胀螺栓固定于地 面。将钢梁掉起,焊接于立柱上。如高度需调整时,在钢梁与 立柱之间加垫铁。顶板放于钢梁上。并做好冷库板之间的密封,安装装饰件。
5.当两个以上的冷库并联为一路系统时,每个冷库应配一电磁阀,以保证每 个冷库供液均匀。
6.膨胀阀感温包应安装在尽可能靠近蒸发器的回气管的水平位置上,并注意 以下事项:
1)感温包决不能安装在吸气管底部; 
2)感温包必须能感受过热的蒸汽温度,不得暴露在极冷或极热的位置,否则 建议将感温包隔热。
3)感温包应安装在回气管截面的 1 点和 4 点的水平线上。
不能安装在吸气管 的底部,以防吸气管底部有油,使感温包接受错误信号。
二、北斗制冷活动冷库风机安装:
风机横吊杆直线贴顶板安装。 1)M10× 200 镀锌螺栓 2)?10 弹簧垫圈 3)空气冷却器横吊杆 4)风机安装板 5)?10 木垫圈 6)M10 螺母 三、活动冷库排水管: 低温活动冷库应安装下水防冻加热丝后,再连接 PVC 管。库内排水管尽可 能短,采用?25 或?40 的 PVC 管。水盘泄水口向库外方向是 5%斜坡的外排水。 排水管库外段需作一水封。 
冷风机(又称空气冷却塔),是冷库冷却间和冻结间的常用设备,目前冷库使用的冷风机以带淋水冲霜的居多。
安装冷库的注意事项
(1) 安装冷库前必须检查有无出厂合格证,核对其规格、型号和功率是否符合设计要求。
(2)检查外观有无损坏,并以1.568MPa气压对冷风机进行单体试验,以保证安装顺利。【冷库冷风机北斗安装注意事项
(3)立式冷风机水盘加工后应在试漏后再安装。要注意水盘与下水管口焊接可靠,防止冲霜水和地面水沿下水道渗入地面保温层。
(4)冷风机安装必须平直。安装时,首先要把骨架装正、打平、与盘点焊点焊上,然后一层一层地装好,并在各层之间垫上橡胶垫,防止漏水。特别是吊顶式冷风机更应严格按要求安装水平,以免配水不均,影响冲霜效果。
(5)鼓风机及电动机的紧固螺栓应用双螺帽或加弹簧垫圈,以防止松动。
(6) 安装冷库完毕后应进行试机,检查风机有无强烈震动、风叶擦壳现象。(www.dgjs123.com)开冲霜水阀,观察淋水管喷水是否均匀,壳体及挡板有无漏水现象,下水是否畅通。
吊顶式冷风机与水盘连接处有无溅水现象,如有漏水漏风现象,应进行调整。
1、冷库用电源线路应为专用分支电路,其容量应大于系统最大电流值的1.5倍。
2、严禁不接地线或不在指定位置上接地线;否则会引起机体外壳带静电、甚至漏电,危及人身安全;黄绿双色线只能用作接地线,不可作它用。
3、电源线或控制线要严格使用压线卡(电线夹)固定联接,否则会造成松动并产生打火、脱线现象,留下隐患。电工天下
4、严禁使用非标电源线;所有冷库的专用线路上都应装有空气开关或漏电保护等线路保护装置,否则可能会因为插头、插座、电线等发热而引发火灾;若无相应的空气开关或漏电保护开关,将无法防止由设备故障或意外情况引起的短路、漏电事故,无法及时断开电源,易造成火灾及人身伤亡事故。
5、严禁在电源线或室内、外机连接线不够长时自行加接,必须更换整条电线,中间不允许有接头;否则可能会接触不良或因加长部分不符合要求而产生发热、打火,引发火灾或漏电,危及人身安全。连接线过长时,严禁缠绕成小圈,以免产生涡流发热。
6、严禁用铜丝或导线代替保险管(丝),保险管烧断后应换同规格保险管(丝);否则保险管(丝)不起作用,使电路板失去保护,容易损坏芯片和其它元件,甚至烧坏电路板。
7、冷库的室内、室外电气连接应不受拉伸和扭曲应力的影响;否则会造成由电源线引起短路或设备故障、漏电事故。
8、维修完毕后必须对系统进行全面的电器安全检查,排除隐患,包括接线端子或连接线接头有无松动、老化现象、金属盖有无卡伤电线等。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读