首页 > 电工基础 > 电气工程

金属线管的敷设要求及金属管的敷设方法

作者:老电工时间:2020-02-11 14:51:54

有关金属线管的敷设要求及金属管的敷设方法,金属线管应符合设计文件的规定,包括金属管的切割套丝,金属线管的弯曲,金属线管的连接,金属线管的敷设中的暗设,光缆与电缆同管敷设的注意事项。

金属线管的敷设要求

1、金属线管的要求

金属线管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。

在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。

2、金属管的切割套丝

在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。

管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。【金属线管的敷设要求及金属管的敷设方法】

管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。

套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。

3、金属线管的弯曲

在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。

金属线管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住

管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。

暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。

4、金属线管的连接

金属线管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。

套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。(电工天下 www.dgjs123.com)

金属线管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属线管连接后的强度。

金属线管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。

5、金属线管的敷设

a.金属线管的暗设应符合下列要求:

*预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。

*敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。

*金属线管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。

*金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。【金属线管的敷设要求及金属管的敷设方法】

*建筑群之间金属线管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。

*金属线管内应安置牵引线或拉线。

*金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。

b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属线管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。

以上就是金属线管的敷设要求及金属管的敷设方法,大家在电气工程中进行金属线管的敷设时需要多加注意。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读