防爆电气设备是按国家标准设计制造的不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备,在煤炭、石油、化工及其他行业中,因生产环境,爆炸物质不同,所采用的防爆措施也不同,那么防爆电器设备的防爆类型有哪些,下面来了解下。
为了使防爆电气设备的设计、制造标准化,便于检验、使用和维修,我国已制订了完整的防爆电气设备的国家标准。现行的防爆电气设备的国家标准是GB3836,与IEC79标准基本对应。
根据采取的防爆措施的不同,GB3836把防爆电气设备分为隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、充油型、充砂型、无火花型、浇封型、气密型和特殊型。
1、隔爆型电气设备
具有隔爆外壳的电气设备,称为隔爆型电气设备。隔爆外壳不仅能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,还能阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播。该类型设备的标准为GB3836.2―83《爆炸性环境用防爆电气设备―隔爆型电气设备》。
2、增安型电气设备
在正常运行条件下,不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的电气设备,在其结构上采取措施,提高安全程度,以避免在正常或规定的过载条件下出现电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的电气设备,称为增安型电气设备。该类型设备的标准为GB3836.3―83《爆炸性环境用防爆电气设备―增安型电气设备》。
3、本质安全型电气设备
全部电路均为本质安全电路的电气设备称为本质安全型电气设备。所谓本质安全电路是指在规定条件下,在正常工作或规定的故障状态下,产生的电火花和热效应均不能点燃爆炸性混合物的电路。该类型设备的标准为GB3836.4―83《爆炸性环境用防爆电气设备―本质安全型电路和电气设备》
4、正压型电气设备
具有正压外壳的电气设备,称为正压型电气设备。所谓正压外壳是指向外壳内通入保护性气体,保持内部保护性气体的压力高于周围爆炸性环境的压力,以阻止外部爆炸性混合物进入壳内的外壳。该类型设备的标准为GB3836.5―87《爆炸性环境用防爆电气设备―正压型电气设备》。
5、充油型电气设备
将全部部件或可能产生电火花或过热的部分部件浸在油内,使其不能点燃油面以上或壳外的爆炸性混合物的电气设备,称为充油型电气设备。该类型设备的标准为GB3836.8―87《爆炸性环境用防爆电气设备―充油型电气设备》。
6、充砂型电气设备
外壳内部充填砂粒材料,使其在规定条件下外壳内产生的电弧、传播的火焰、壳壁或砂粒材料表面的过热温度均不能引燃该型设备周围的爆炸性混合物的电气设备,称为充砂型电气设备。该类型设备的标准为GB3836.7―87《爆炸性环境用防爆电气设备―充砂型电气设备》。
7、无火花型电气设备
在正常运行条件下不会点燃周围爆炸性混合物,且一般不会发生有点燃作用故障的电气设备称为无火花型电气设备。
无火花型电气设备在设计和制造时要采取措施,使设备在正常运行时不产生具有点燃作用的电弧、火花或危险温度,并且在一般情况下也不会发生具有点燃作用的电气或机械故障。该类型电气设备的标准为GB3836.8―87《爆炸性环境用防爆电气设备―无火花型电气设备》。
8、浇封型电气设备
整台设备或其中部分,即可能产生点燃爆炸性混合物的电弧、火花或高温部分浇封在浇封剂中,在正常运行和认可的过载或认可的故障下不能点燃周围的爆炸性混合物的电气设备。该类型电气设备的标准为GB3836.9―90《爆炸性环境用防爆电气设备―浇封型电气设备》。
9、气密型电气设备
具有气密外壳的电气设备,该外壳用熔化、挤压或胶粘的方法进行密封,防止壳外的气体进入壳内,使之与引燃源隔开。该型设备的标准为GB3836.10―90《爆炸性环境用防爆电气设备――气密型电气设备》。
10、特殊型电气设备
凡在结构上不属于上述基本防爆类型,或上述基本防爆型的组合,而采取其他特殊措施经充分试验又确实证明具有防止引燃爆炸性气体混合物能力的电气设备,称为特殊型电气设备。该类型设备须经国家主管部门指定的检验单位检验合格,还应报国家标准局备案。
11、粉尘防爆电气设备
按规定条件设计制造,使其外壳能阻止可燃粉尘进入或进入量不会妨碍设备安全运行,内部堆积的粉尘也不易产生点燃危险,从而保证使用时不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备。该类型设备的标准为GB1276.1―90《爆炸性粉尘环境用防爆电气设备―粉尘防爆电气设备》。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。