本文介绍了三相交流电的实际功率的计算公式,以及三相交流电的定义,三相交流电源的接法与三相负载的接法等知识,学习与了解三相交流电路功率的计算方法,可以参考下这篇文章。
交流电的实际功率P=1.732UIcosφ
其中:
cosφ:为功率因数,一般取0.85。
P:交流电的实际功率,单位:kW。
U:交流电的实际电压,单位:kV。
I:交流电的实际电流,可取三相电流的平均值,单位:A
附,三相电功率的计算公式。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S
sinΦ=Q/S
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
由三组幅值相等,相位差互为120度的对称单相电源组合而成的电源三相交流电;产生方式:三相交流发电机、三相变压器。
1、三相交流电源的接法
三相交流电源的接法有三角形接法、星形接法两种。
1)、星形接法
三个对称绕组的尾端接着一起,这种接法能够输出两种电压相电压、线电压,从三个首端引出的线叫相线,也叫端线、火线,三个尾端接在一起的点叫中点,从中点引出的线叫中线;相线与相线之间的电压叫线电压,相线与中线之间的电压叫相电压,线电压是相电压的1.732倍,并且超前于30度。
2)三角形接法
将三个对称绕组的首尾端依次相连,输出一种电压:相电压。
2、三相负载的接法
三相负载的接法有星形接法、三角形接法两种。
1)星形接法
如果每相绕组对称,中线可以省去,此时线电压为相电压的1.732倍;
2)三角形接法
在三角开接法中,有线电流和相电流,线电流是相电流的1.732倍,并且滞后30度;
三相对称负载的功率:
有功功率P=1.732ULcosφ,无功功率Q=1.732ULsinφ;视在功率S=1.732UI。
以上就是三相交流电实际功率的计算公式的全部内容,希望对大家有所帮助。